• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,072
Iskreno, ne znam čemu služi. Ako sam zaboravio zatvoriti jedan ventil, vodu u njemu bi nam spirala ohladila i ne bi imali tople vode. Naš je bojler bio u podrumu, ispod kupaone i mogla se događati jaka prirodna cirkulacija prema gore. Možda smo mi bili loša iznimka, ali sam ručno zatvarao i bilo je OK.
 

Pjero

Iskusan lik
Tu od
22 Stu 2010
Poruka
3,110
Da za moj budući.projekt, spojim boljer sa debljim cijevima iz podruma, i na ulaz tople vode stavim motorni ventil koji bude upravljan diferencijalnim termostatom, bi li tako bilo ok?
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,175
Da, automatski odzračni lončić je gore i nigdje po kući nema skoro nikad zraka.
Mogao bi onda iskoristiti vodove u podrumu, prije radijatora spojiti polaz i povrat za spiralu u bojleru na katu.
Centralno bi radio popodne i navečer, a elektro bojler samo po noći.
Kako rješiti onda da toplina grijana strujom da se ne gubi u cijevima centrlanog?
Kao što je riješeno kod plusa možda možeš i cijeli bojler prebaciti u podrum - onda imaš samo jedan vod (topla voda) koji ide gore. Doduše treba taj vod malo izloirati i malo pričekati toplu vodu ali nema kante od bojlera u kupaoni...... sve ovisi o situaciji ali vrijedi o tome razmisliti. Malo sam pitao AI za bakrene cijevi - 12 je taman dovoljno za taj kupaonski radijator, mislim (a to je drek znati) da bi to bila premala cijev za radijator plus bojler.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,072
Spoji ga, najbolje bude s cijevi istog promjera od kakve je spirala, ali mislim si da bi 1/2" moglo biti dovoljno.
 

Pjero

Iskusan lik
Tu od
22 Stu 2010
Poruka
3,110
Malo sam pitao AI za bakrene cijevi - 12 je taman dovoljno za taj kupaonski radijator, mislim (a to je drek znati) da bi to bila premala cijev za radijator plus bojler.
[/QUOTE]
Malo sam pitao AI za bakrene cijevi - 12 je taman dovoljno za taj kupaonski radijator, mislim (a to je drek znati) da bi to bila premala cijev za radijator plus bojler.
Ne dolazi u obzir premještanje bojlera, želim toplu vodu što prije, bez nepotrebne recirkulacije, nalazi se u kutu i ne smeta.
Što se tiče kupaonskog radijatora ima malu ogrijevnu površinu tako da je polaz-povrat skoro ista temperatura.
 

Prilozi

  • 20261119_214617.jpg
    20261119_214617.jpg
    24.5 KB · Pregleda: 12

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,175
Recirkulacija ne mora ugrađena. Ja recimo imam poveći bojler na tavanu (bez recirkulacije) koji je točno iznad kuhinje i tamo vruća voda dolazi brzo (možda 4-5 dužnih metara cijevi) ali tamo je vruća voda zapravo i najmanje potrebna (mašina za suđe odrađuje svoje). Kupaona na tavanu dobije isto tako brzo toplu vodu dok se u kupaoni na srednjoj etaži čeka prilično (možda 10-20ak sekundi - ako nije bila nedavno upotrebljena u kupaoni na tavanu). Ali ionako za kupanje se malo može pričekati dok za pranje ruku skoro da i nije potrebna (taman počne dolaziti kada završiš pranje ruku). Najgore je u podrumu (gdje se najviše peru super-prljave ruke ali tu presudno najviše igra dobra pasta za ruke a manje topla voda, ali čekaš ako je baš potrebno). Uglavnom ako je bojler udaljen manje o 5-6 metara nije problem pričekati za pranje ruku, ali sve to je zapravo stvar navike i osobnog komfora.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,072
Čekanje tople vode je istovremeno i nepotrebna potrošnja pitke vode, to je nekakav trošak.
Ali ako složimo recirkulaciju s pumpom na struju onda je i to nekakav trošak.
Ja sam se dosta "lomio" u donošenju odluke za ili protiv recirkulacije, na kraju imamo sad toplu vodu iz PTV solarnog, u podrumu, prilično dugi štrang, bez recirkulacije, ali barem se tu nema što pokvariti, jer nema još jedna pumpa, još jedan tajmer, pa termostat itd. Da @Axial je to lijepo opisao. Tako je i kod nas.
 

Pjero

Iskusan lik
Tu od
22 Stu 2010
Poruka
3,110
Evo još jedna zanimljiva stvar.
Imam klimu mitsubishi electric, unutarnja MSZ-FA35VA, na kontrolnu ploču ima crveni 5 pinski konektor CN105.
Dali ima mogućnost spajanja na WI-FI modul?
Jedinica je proizvedrna 08.2008g.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,072
Malo prije sam postavio pitanje umjetnoj inteligenciji, dobio sam dosta zanimljiv odgovor, s određenim protupitanjem, na koje ja ne mogu dati odgovor.

Predlažem da se sam poigraš i raspitaš s umjetnom inteligencijom, jer ti možda znaš odgovor na njegovo protupitanje. 🥂
 

Pjero

Iskusan lik
Tu od
22 Stu 2010
Poruka
3,110
Da, pretražio sam i ja, negdje piše da paše, negdje da nije kompatibilno,
Modul MAC-5871F-E ili noviji 59, košta skoro zelembač, tako da mi se neda riskirati.
Postoje i druge kineske varijante od 30tak€, ali opet upitno.
 

domy_os

Iskusan lik
Tu od
18 Lip 2021
Poruka
1,595
1. Ima službena i najskuplja varijanta koju si već našao, može se spojiti na MELCloud ili offline na Home Assistant.
2. Postoje kineske verzije na ESP32 modulima.
3. Ako si vičan s elektronikom, možeš si sam napraviti isto to, potraži po GitHubu.
4. Kao posljednja opcija, postoji WiFi ili Zigbee IR modul koji glumi daljinski, ali s njim nemaš povratnu informaciju o naredbama.

Kod mene su WiFi moduli došli serijski, jedino što sam napravio je ukinuo im pristup MELCloudu odnosno skroz zabranio pristup netu i spojio preko custom integracije na Home Assistant. Udaljenu kontrolu imam putem svoje custom domene i VPN-a.
 