• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
307
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto

U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
 

Prilozi

  • MVIMG_20261128_092945.jpg
    MVIMG_20261128_092945.jpg
    28.5 KB · Pregleda: 6
Posljednje uređivanje:

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,197
Kada je novo rađeno - vjerovatno je ugrađena i nova ekspanziona, pa je tu sada pitanje koliki je stvarni tlak na plinskoj strani u ekspanzionoj (kada je ekspanziona potpuno prazna od strane vode) i koliki tlak želiš održavati u sustavu centralnog grijanja (u prijevodu: kolika je najveća visinska razlika u sustavu centralnog i gdje se u sustavu mjeri tlak?). Da li je ta ekspanziona povezana u sistem sa fiksnim cijevima ili možda sa nekakvim fleksibilnim crijevom (manje bitno ali moglo bi sada malo pomoći)? S obzirom da si nedavno radio traži od majstora da to on dođe složiti ali moraš točno znati što ćeš tražiti od njega: traži stabilan tlak u sistemu koji odrediš i traži da ti on demonstrira koji je tlak na plinskoj strani ekspanzione (mora biti kao željeni tlak vode u zagrijanom sistemu). Kada sve bude hladno tlak vode u sistemu će malo pasti i to je znak da sve radi ispravno. Menseidalječinida je majstor ostavio tlak na plinskoj strani u posudi kako je ona došla iz dućana.
 

Lee Champa

Iskusan lik
Tu od
9 Tra 2019
Poruka
12,531
Visinska razlika kod mene je oko 6m (dno kotla i najviša cijev). Držim tlak 1 bar.
Zašto bi držao tlak na hladno na 2,5 bara?
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,197
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto

U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,197
Visinska razlika kod mene je oko 6m (dno kotla i najviša cijev). Držim tlak 1 bar.
Zašto bi držao tlak na hladno na 2,5 bara?
Naravno da je tebi sasvim dovoljan tlak od 1 bar, ali (pretpostavka radi rasprave) da imaš tlačnu ekspanzionu u kojoj je na plinskoj strani 2.5 bara - tlak u sustavu će rasti do tih 2.5 - i tek onda ekspanziona počinje obavljati svoju funkciju prihvaćanja povećanog obujma vode.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,127
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
Pa kako ti možeš imati dva različita tlaka u istoj expanzionoj posudi? :unsure:
Daj mi to pojasni da ja to skužim molim te.
S jedne je strane dušice, membrane, sistemska voda, a s druge komprimirani zrak.
Ja tvrdim da obje strane moraju mjerenjem pokazivati isti tlak.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,127
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto
I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.
U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.

1000060053.jpg
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?
 