Ipak si izbjegao dati informaciju s koliko bi rebara radijatora ti htio koristiti spremnik, od kolike zamišljene količine vode. Nije isto spremnik od 1000 lit prazniti s 100 rebara radijatora, ili s 200 rebara radijatora itd.Ozbiljno sam razmišljao o spremniku topline, pa sam pitao ljude koji imaju sustav. Po meni - ako ne trošim toplinu - spremnik bi morao držati duže od 2-3 dana. ...... Za mene spremnik nije optimalno riješenje, a cijeli sustav je priličan trošak, ako to radiš kako spada.

Da, pravilno si zaključil, uz tek malu korekciju. Kod mene pumpa za centralno, dok sam se grijal na drva, noću nije radila. No bojler je svejedno gubil toplinu u krug grijanja, ako ventil nije bil zatvoren. Dakle, gubitak je nastal termosifonski.Upravo sam ovu Vašu problematiku komentirao sa suprugom. Prvo smo i mi dvadesetak godina imali el. bojler 100 lit sa spiralom za vodu na centralno grijanje. Majstori su ga spojili kao radijator. Ako nismo na kraju loženja zatvorili jedan od ventila na bojleru tada bi centralno grijanje u radu izvuklo njegovu temperaturu, preko spirale i voda bi u jutro bila mlačna, hladna. Bojler bi na kratko poslužio kao grijač za centralno i pothladio se. Izgleda da se Vama događa takva pojava ? Možete li mi molim Vas još malo komentirati i usporediti sve opisano?
Lp
Razmišljam da bi to bio jedan nepovratni ventil pokraj nekoliko drugih cirkulacijskih krugova, radijatora. Malo me brine da li bi ga pumpa otvarala i radila dobar protok, obzirom da bi joj po drugim cijevima to bilo lakše raditi. Nepovratni je nekakav otpor vodi... Ne znam i da li prodaju klapnaste od pol cola.Da, pravilno si zaključil, uz tek malu korekciju. Kod mene pumpa za centralno, dok sam se grijal na drva, noću nije radila. No bojler je svejedno gubil toplinu u krug grijanja, ako ventil nije bil zatvoren. Dakle, gubitak je nastal termosifonski.
Ventil s klapnom mi se dopada jer nema opruge, ali isto kao i @Axial smatram da nema dovoljnog brtvljena pri nedostatku razlike tlakova i da bude propuštal u kontra smjeru. Kad bi se ugradil na cijev s nagibom od cca 5° možda bi funkcioniralo ok.
Vjerojatno bi za moj slučaj sprečavanja termosifonike bilo najbolje napraviti sifon na polaznom (gornjem) vodu prije ulaska u kombinirani bojler. Kolika bi trebala biti visina tog sifona da spriječi termosifoniku?
Nisam detaljnije analiziral bi li se mogel dogoditi neki neželjeni efekt u normalnom radu, ali na prvu mi se čini da ne bi trebalo biti problema, osim odzračivanja. Dakle trebal bi odzračni ventil na izlazu iz bojlera.
Jesam ali se javljao sa problemima jer prva ugradnja mog CG je bila takva da ništa znao nisam. Pratio sam te, čak i gnjavio preko pp. Znam da je kod tebe funkcioniralo grijanje kata termosifonski i to mi je bilo zanimljivo ali se za moje stanje nije dobro pokazalo.@goran1985 samo pitam, da li si aktivno sudjelovao tamo 2012. god. na SSM, centralno za drva, na onom drugom forumu? Nekako si mislim da jesi, ili se samo varam?
Bez obzira na elektranu i njenu proizvodnju, pri meni drva nisu najjeftiniji način grijanja. Bukva kod nas u Dalmaciji bude oko 100€ metar. Pelet A1 sam u svibnju platio 2.85€ (kažu da je sad duplo skuplji, ali zapravo nikad nisam platio više od 3.5€ za vreću). Dizalicu topline imam u bratovoj kući i pratio sam kako mu je bilo jednu sezonu prije nego je stavio FNE na krov: potrošnja struje mu je u siječnju bila niti 250€ viša nego godinu dana prije kad je grijao na drva. A ima 300m² plus ptv. Inače bi za čitavu sezonu potrošio oko 13-14 metara bukve. Dakle dizalica topline zrak voda, tu je pretpostavljam COP od 2.5. do 3 ili i manje, Lg terma V monoblok, dakle to je neki niži ili srednji razred dizalica pretpostavljam...Evo ovo je najbolji primjer kako se stvari mogu iz temelja promijeniti u vrlo kratkom roku. Da mi je netko došao sa tom pričom prije 10-20 godina, kako će - u nekoj bližoj budućnosti - biti isplativo grijati se na struju - pomislio bih da je prilično lud. I sve to još na struju koju sam, doma, proizvodi....
Otprilike bi to bilo to...doslovno fluktuacijom temperature u puferu, ista temperatura se preslikava na bojler. Spojen je kao radijator, tu nema sumnje. Problem je što automatika za niskih temperatura stalno šalje vodu prema kući, kao zaštitu protiv smrzavanja 30 metara voda između kotlovnice i kuće.Upravo sam ovu Vašu problematiku komentirao sa suprugom. Prvo smo i mi dvadesetak godina imali el. bojler 100 lit sa spiralom za vodu na centralno grijanje. Majstori su ga spojili kao radijator. Ako nismo na kraju loženja zatvorili jedan od ventila na bojleru tada bi centralno grijanje u radu izvuklo njegovu temperaturu, preko spirale i voda bi u jutro bila mlačna, hladna. Bojler bi na kratko poslužio kao grijač za centralno i pothladio se. Izgleda da se Vama događa takva pojava ? Možete li mi molim Vas još malo komentirati i usporediti sve opisano?
Lp
Imam, i dvije...objasnio sam gore. Dočim ona očita nižu vanjsku temperaturu, odmah uspostavlja cirkulaciju na minimumu od (nisam baš siguran) od 5 - 10 C.Pa jel imaš automatiku kojom reguliraš minimalnu temperaturu vode u puferu