@mario1511 Tvoja je posuda 200 lit.
Da ne treba ti preko 1,5 bara pred tlaka.
Ako me želiš poslušati, probaj ispuštati vodu na slavini za punjenje sistema ili gdje ti paše u kantu.
Kad voda prestane izlaziti pod pritiskom, odmah ju zatvori. Možda bude pol kante, možda kanta, možda i više.
Pritisak, tlak na termo manometru, tvoja crna kazaljka morao bi pokazivati nula bara.
Tada ponovo izmjeri na ventilu za pumpanje exp posude koliki je sada tlak zraka u njoj. Ne bi trebalo biti drugačije od 1,5 bara. Ako je manje dopumpaj zrak, ako je više ispusti do 1,5.
Nakon toga dopuni sistem ponovo vodom, da ti termo manometar pokazuje cca 1 bar.
Moralo bi te preporoditi.
I da uvjeri se da ti automatski odzračni lončić radi ispravno, previše se patiš sa zrakom.
Probaj pa javi, nije teško.
Da ne treba ti preko 1,5 bara pred tlaka.
Ako me želiš poslušati, probaj ispuštati vodu na slavini za punjenje sistema ili gdje ti paše u kantu.
Kad voda prestane izlaziti pod pritiskom, odmah ju zatvori. Možda bude pol kante, možda kanta, možda i više.
Pritisak, tlak na termo manometru, tvoja crna kazaljka morao bi pokazivati nula bara.
Tada ponovo izmjeri na ventilu za pumpanje exp posude koliki je sada tlak zraka u njoj. Ne bi trebalo biti drugačije od 1,5 bara. Ako je manje dopumpaj zrak, ako je više ispusti do 1,5.
Nakon toga dopuni sistem ponovo vodom, da ti termo manometar pokazuje cca 1 bar.
Moralo bi te preporoditi.
I da uvjeri se da ti automatski odzračni lončić radi ispravno, previše se patiš sa zrakom.
Probaj pa javi, nije teško.