Da, bit će 1F do daljnjega. Nisam do sad imao potrebe za 3F, tu i tamo zatrebam malo više kW jer imam standardni 7,36 kW 1F priključak pa izbaci limitator, ali naučili smo sad već ne uključivati više jačih uređaja.
Ako nekad zatreba 3F, radije kupim još jedan inverter pa napravim 3F jer podržavaju tu funkciju (do 9 komada se može spojiti ili paralelno u 1F ili u grupama za 3F, ovisi o željama, ne moraju sve faze biti jednake snage) nego se bakćem s HEP-om.
Inverteri su Sako Sunpolo 6 kW, paralelno ću ih spojiti i ograničiti na 2 x 4 kW kako ne bi radili na rubu. Time ću smanjiti grijanje i buku ventilatora, pojačati vijek trajanja, a ujedno ću imati failover ukoliko jedan krepa. Ujedno su i paneli oko 8 kW realne snage pa se sve vrti oko 8-ice što mi je idealno.
Koliko znam, sve LiFePO4 baterije odnosno ćelije su 3,2 V, a batery packovi većeg napona se rade kombinacijama. U mom slučaju će ići 16 komada u seriju za 51,2 V i onda paralelno s još jednom serijom od 16, znači 16S2P kombinacija ukupnog kapaciteta 20 i sitno kWh. Obje serije od 16 baterija će nadzirati dva odvojena BMS-a.
Ako nekad zatreba 3F, radije kupim još jedan inverter pa napravim 3F jer podržavaju tu funkciju (do 9 komada se može spojiti ili paralelno u 1F ili u grupama za 3F, ovisi o željama, ne moraju sve faze biti jednake snage) nego se bakćem s HEP-om.
Inverteri su Sako Sunpolo 6 kW, paralelno ću ih spojiti i ograničiti na 2 x 4 kW kako ne bi radili na rubu. Time ću smanjiti grijanje i buku ventilatora, pojačati vijek trajanja, a ujedno ću imati failover ukoliko jedan krepa. Ujedno su i paneli oko 8 kW realne snage pa se sve vrti oko 8-ice što mi je idealno.
Koliko znam, sve LiFePO4 baterije odnosno ćelije su 3,2 V, a batery packovi većeg napona se rade kombinacijama. U mom slučaju će ići 16 komada u seriju za 51,2 V i onda paralelno s još jednom serijom od 16, znači 16S2P kombinacija ukupnog kapaciteta 20 i sitno kWh. Obje serije od 16 baterija će nadzirati dva odvojena BMS-a.