Komer, da ne lutaš, u NN glasi ovako:
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
1666
Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2015. godine donijela
OPĆE UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
...
XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
...
Članak 118.
(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ili iz kategorije poduzetništvo bez mjerenja snage, u svojoj dokumentaciji nemaju elektroenergetsku suglasnost ili podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi:
– 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),
– 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V).
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.
Dakle, priznaju ti 7,36kW, a ostatak moraš doplatiti.
Ako želiš trofazni priključak (radi evenrualnih elektromotora), moj ti je savjet da ispod 13,8kw (20A) nemoj zakupljivati, jer teško da budeš mogel nekaj raditi.
Glede jednotarifnog brojila (Plavi model) ili dvotarifnog (Bijeli model) ... razmisli kakva ti je struktura potrošnje i isplati li ti se plaćati skup(lju) dnevnu tarifu i jel imaš kakve potrošnje po noći.