• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

UPS za centralno grijanje

west

Aktivni član
Tu od
9 Srp 2021
Poruka
151
Nisam vidio ovu temu, ja koristim ovakav pretvarac i imam jos par komada za prodati, uzeo sam ih u neki racun, mislim da su mi jos 2 ostala za rijesiti. Koristim ga za duvalicu na pelet 12kw koja u paljenju vuce 420W, a prodao sam ih nekoliko i za centralna grijanja, moze na sve sem tamo gdje keramicki grijac pali pelet, znaci metalni grijac bez problema
 

Prilozi

  • Screenshot_20211026-110506.png
    Screenshot_20211026-110506.png
    155.7 KB · Pregleda: 20

zwer

Dobro znana faca
Premium
Tu od
15 Ožu 2010
Poruka
1,713
Ekipa...

a zašto jednostavno ne dodat neki dizel agregatić i neku jednostavnu elektroniku koja ga pali kad nestane struje pa imaš struju u još par prostorija ?

Mislim ima tih agregata relativno jeftino, a daleko kompletnije bolje i dugotrajnije rješenje je. Bar ja tak razmišljam.
 

domy_os

Iskusan lik
Tu od
18 Lip 2021
Poruka
927
Nisam vidio ovu temu, ja koristim ovakav pretvarac i imam jos par komada za prodati, uzeo sam ih u neki racun, mislim da su mi jos 2 ostala za rijesiti. Koristim ga za duvalicu na pelet 12kw koja u paljenju vuce 420W, a prodao sam ih nekoliko i za centralna grijanja, moze na sve sem tamo gdje keramicki grijac pali pelet, znaci metalni grijac bez problema
Daj malo više detalja, i mene zanima. Je li sinus ili nije?
 

west

Aktivni član
Tu od
9 Srp 2021
Poruka
151
Sta se desava, jel za pelet, ako je keramicki grijac ovo ti je slabo, trebas 1000W ili jednostavno stavis metalni grijac
 

jocc

Iskusan lik
Tu od
15 Kol 2015
Poruka
2,507
Običnu pumpu mi treba pogoniti ako slučajno nestane napona i iznenadio sam se potrošnjom samog pretvarača. Troši oko 80W a bez da je išta prikopčano na njega i ventilator radi cijelo što me dosta nervira. A pumpa mi troši 5W tak da nisam baš oduševljen trenutno s tim. Dopunjava on akumulator to sve stoji al mi nije jasno ako pokazuje da je 100 posto napunjen, nema izlaznog opterećenja a opet teće struja prema akumulatoru od 3A, ili akumulator nije još pun do kraja il me nešto zeza. Moram to ovih dana istestirati i ako rezultati ne budu u oćekivanjima probati vratiti.
 

jocc

Iskusan lik
Tu od
15 Kol 2015
Poruka
2,507
U prvoj brzini u kojoj ju ja koristim, naravno u većim troši više al se ja baziram na ono što mi treba. I tematika elektronike mi je jako domaća i poznata tako da nije problem u jedinicama i izražavanju.
 

west

Aktivni član
Tu od
9 Srp 2021
Poruka
151
Koliko ti je dovoljno snage pretvaraca da pogledam ima li kakvih zaliha ovaj sto sam trgovao s njim. Rijesio sam sve one sto sam dobio od njega i traze mi ljudi jos pa da vidim i tebi ali ako ti ne treba 600W zasto placati 1100kn, sto ne kupis 300W?
 

ZJ

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
22 Lip 2007
Poruka
28,509
Ako je riječ o običnoj pumpi tipa UP ili UPS od Grudfosa, 300W ju neće moći pokrenuti.
Ako je pumpa u pogonu i nestane struje, može nastaviti raditi, no ako nestane struje, UPS ju ne može pokrenuti, jer mu nedostaje rezerve u struji.
Usput, meni bi trebal neki od 1500VA, 1200W trajno. Keramički grijač je 600W + asinkroni ventilator...
 

west

Aktivni član
Tu od
9 Srp 2021
Poruka
151
U struju se ne razumijem nego sta cujem to usvajam a igrom slucaja mi je ovo naletilo bilo pa sam morao njuskati oko toga. Ima tih pretvaraca @ZJ ali su 24v i kostaju lijepo

PRETVARAČ NAPONA 24V DC NA 230V AC, INVERTOR 1500W (807 KM)

PRETVARAČ NAPONA 24V na 230V AC, INVERTOR 2000W (924 KM)
 

sttipa

Iskusan lik
Tu od
6 Tra 2013
Poruka
2,271
Al pumpa za centralno od 5W...ajd molim te poslikaj tu da vidimo svi...oprosti nemislim da si neznalica al 5 W....to koda je na baterije???
 

ZJ

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
22 Lip 2007
Poruka
28,509
@Stipa, čemu se čudiš?
Grundfos Alpha su pumpe s pretvaračem i elektronički komutiranim trofazni motorom.
Recimo kao u "brushless" alatima.
grundfos-alpha-2-25-60-180-mm-original.jpg
 

domy_os

Iskusan lik
Tu od
18 Lip 2021
Poruka
927
Na sličan način radi skoro sva moderna tehnika, klime u kući i autima, veš mašine itd. Nema više 0 ili 1, ubacili su i nešto između. :) Jest manji potrošač, ali to kad krepa imaš puno više za*ebancije i dijelova za dijagnosticirati.
 

ZJ

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
22 Lip 2007
Poruka
28,509
Nemaš.
Imaš dva 6/4" holendera I zamijeniš pumpu novom.
Nisu više ni tak skupe...do 1500kn 🤭 🤣
 

jocc

Iskusan lik
Tu od
15 Kol 2015
Poruka
2,507
Evo @ZJ je sve rekao o pumpi a ja sam mjerenjem utvrdio da je stvarna potrošnja tolika. Evo nakon 12 sati rada pretvarača bez opterećenja potrošio je prema instrumentu 0,65 kwh. Napunio je akumulator sad u stanju bez opterećenja troši oko 40w, sutra ju stavljam u pogon sa pumpom. Pošto volim znati što mi koliko troši ja to izmjerim, a ovaj podatak ću podjeliti ako bude kome dobro došlo.
 

Prilozi

  • IMG_20211030_222341.jpg
    IMG_20211030_222341.jpg
    14.4 KB · Pregleda: 11
  • IMG_20211030_222336.jpg
    IMG_20211030_222336.jpg
    11.7 KB · Pregleda: 11
Na vrh