• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,919
Trenutno je ovo izlazna temperatura iz peći, gore.
1000054099.jpg

Ovo je temperatura na povratu vode u peć, dolje:

1000054101.jpg

Pustio sam grijanje po kući, gdje nisu prozori širom otvoreni radi farbanja i mirisa. Ovako je krenulo punjenje pufera, od gore prema dolje:

1000054100.jpg

1000054103.jpg

Donji dio pufera je i dalje hladan.

(Pufer je SSM cca 1300 lit, ugrađen u kut, omotan sa dva sloja kamene vune debele 12 cm. Zatvorio sam sve to sa OSB pločama...)
 

sttipa

Iskusan lik
Tu od
6 Tra 2013
Poruka
2,529
Super…bravo za Vas sustav, nadam se da cu uskoro se odluciti u investiciju pufera!!!!
Nego malo mi nejasno polazna temp 68 a povrat 65? Ili nesto sam krivo primjetio…
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,919
@sttipa sve je to kod mene 100% ispravno.
Tu se sad vidi funkcija "zaštite peći" protiv pothlađivanja, smoljenja, katranizacije.
Peć ostaje približno na temperaturi "termo elementa" unutar troputnog termostatskog miš ventila (mislim da je moj 56 stupnjeva). Istovremeno kuća, stambeni prostor se po prioritetu normalno grije, a višak energije, temperature ulazi u pufer, spremnik topline. Dok je stambeni prostor dovoljno zagrijan, termostat isključi kod mene pumpu, pa "zaštitna pumpa peći" gura svu vrelu vodu samo u pufer, pa njegovo punjenje ide brže.
Fotografirao sam Vam danas ponovo sve, vidiš na termometrima od gore prema dolje. Gore je preko 60 stupnjeva, dolje na dnu malo preko 20, to bi bio dokaz da sam jako dobro izbalansirao sistem. Znam tebi je neobično da je na dnu pufera u tom trenutku samo oko 20, na vrhu preko 60, a i kroz peć kruži voda temp. preko 60 stupnjeva.
Jesam, dobro sam sve osmislio i realizirao, smijem to javno reči.
Dečki centralaši, dok su mi dograđivali solarno, poslije paljenja vatre su rukama išli po golim cijevima za putanjom vrele vode dok je krenula i čudili su se dugo, dugo. Jedan je zamolio mogu li dobiti tu šemu, ja bi u svojoj kući slagao ovako. Otišao je u Njemačku i za cca 2 god složio si je.
Imao sam prekrasne forumaše, znalce, prijatelje kao savjetnike dok sam se primio toga, tamo 2011. Oni su moje vrelo znanja, ja sam prije toga za to bio neznalica. Obični pečikurec.
 

sttipa

Iskusan lik
Tu od
6 Tra 2013
Poruka
2,529
@plus procitao sam sve Vase komentare, misli, savjete koje ste podjelili na ovu temu i dio na nekom drugom forumu…. Ja mislim da moj sustav grijanja bi se mogao nadograditi bar za 3 ili 4 levela…. i da ne cudim se temperaturi pufera-reci cu samo to tako mora biti!
A forumasi, znalci prijatelji (kako ste ih nazavali) su bogatstvo….cuvajte ih!!!
 

Zhaba

Član
Tu od
9 Stu 2014
Poruka
194
Pozdrav, ima netko shemu spajanja plinskog bojlera za centralno sa spremnikom tople vode i recirkulacijom?
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
274
Pozdrav,
Obnavljao sam kotlovnicu,centrometal 30kw,pufer 1500,solarni 300 l miš ventili,troputni,mješajući termostat...
Dobro mi radi, jedino što sam za sad primjetio da mi cirkulacijska pumpa (peć-pufer)rashladi pufer,kada pali a kada bi se trebala ugasiti ?po tvorničkim postavkama sad je trenutno peć i pufer na 60 i pumpa još radi
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,919
Pozdrav,
Obnavljao sam kotlovnicu,centrometal 30kw,pufer 1500,solarni 300 l miš ventili,troputni,mješajući termostat...
Dobro mi radi, jedino što sam za sad primjetio da mi cirkulacijska pumpa (peć-pufer)rashladi pufer,kada pali a kada bi se trebala ugasiti ?po tvorničkim postavkama sad je trenutno peć i pufer na 60 i pumpa još radi
Jako lijepo.
Možeš li nam skicirati šemu kako ste to kod tebe sve spojili?
Ovako ja prvi mogu samo nagađati.
Što pali tu pumpu, procesor ili nekakav el.termostat?
Probam razumijeti, pumpa "peć - pufer", vrela peć bi morala dogrijavati pufer, ne pothlađivati :unsure: , ili ti se pumpa ne ugasi dok se peć ohladi, pa vrti vrelu vodu natrag u hladnu peć???
Molim te nacrtaj šemu, meni znači više nego slike cijevi itd.
Hvala unaprijed.
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
274
Hm,mislim kad bi skiciro tek onda nebi bilo jasno😂
Mogu shemu spajanja na seltronu uslikat😅
Kada postignem temp u puferu 80° prestanem ložit i peć se zagasi, ali pumpa radi ,i brzo mi rashladi pufer sve do 60° .
Pumpu kontrolira elektrinika tvornička koja se dobije s peći... vjerojatno je namjestito da se pumpa gasi na 60°.

Može li se napraviti recimo kada je pufer 80° a temperatura peći se spusti npr na 75° da se cirkulacijska pumpa ugasi a kad je 76 da se upali😅
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,919
Vidim da ti je smiješno, to je dobro, bolje nego da je tužno.

"Opčenito rečeno, da može se sve složiti po željma."
Jedan je malo jednostavniji način da ti "nekakav termostat" upali tu pumpu dok se hladna peć zagrije na recimo 40 stupnjeva. Dok zagriješ stan i napuniš pufer, jednostavno ručno ugasiš pumpu i spustiš poklopac samsona, zatvoriš ulaz hladnog zraka u peć i cirkulaciju kroz dimnjak. Na takav način pumpa ne bude vrtjela vodu izmađu pufera i peći i ona se u hladnoj peći ne bude hladila.
Nadam se da te prijedlog zadovoljava.

Inače ja nemam pojma kakav ti točno termostat imaš niti kako je on kod tebe spojen.

(Postoji i nekoliko dobrih elektroničkih rješenja za nadzor centralnog na drva, koje su naši domači dečki projektirali i izradili. Znam da to odlično radi na više grijanja, ali predaleko bi tema otišla da to sad i ovdje krenemo učiti.)
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
274
13523.jpg 13524.jpg
Ovo je termostat koji kontrolira kad se cirkulacijska pumpa uključi i gasi..googlo sam i piše da tvornički uključuje pumpu oko 68° a gasi 60°
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
274
Jedan je malo jednostavniji način da ti "nekakav termostat" upali tu pumpu dok se hladna peć zagrije na recimo 40 stupnjeva. Dok zagriješ stan i napuniš pufer, jednostavno ručno ugasiš pumpu i spustiš poklopac samsona, zatvoriš ulaz hladnog zraka u peć i cirkulaciju kroz dimnjak. Na takav način pumpa ne bude vrtjela vodu izmađu pufera i peći i ona se u hladnoj peći ne bude hladila.
Nadam se da te prijedlog zadovoljava.
Ugasio bi ja ručno al malo je riskantno,jer prije nekih 15god sam imao loše iskustvo tako smo radili na prekidaču i kod sljedećeg loženja nisu gledali el je pumpa uključena naložili i peć prokuhala i pukla
Da sam ja kod kuće cijeli dan bila bih jedna od opcija al ovako ipak neka sigurnija opcija.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,096
Misli da otkvačiš lanac i tako spustiš vrata od klapne za zrak, da se kotao ne hladi promajom, kada više nema vatre. To je samo djelomično riješenje jer moraš na neki način prekinuti cirkulaciju vode iz pufera prema kotlu, kada je pufer zagrijan a voda u kotlu hladnija od pufera (da se pufer ne hladi preko kotla), a to si i sam shvatio. Ali što ja znam o tome..... nemam pufer niti praktičnog iskustva sa njime.
S obzirom da imaš neku logiku koja upravlja - ta funkcija bi trebala biti isprogramirana u regulaciji.... valda.
 