• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
316
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto

U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
 

Prilozi

  • MVIMG_20261128_092945.jpg
    MVIMG_20261128_092945.jpg
    28.5 KB · Pregleda: 10
Posljednje uređivanje:

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Kada je novo rađeno - vjerovatno je ugrađena i nova ekspanziona, pa je tu sada pitanje koliki je stvarni tlak na plinskoj strani u ekspanzionoj (kada je ekspanziona potpuno prazna od strane vode) i koliki tlak želiš održavati u sustavu centralnog grijanja (u prijevodu: kolika je najveća visinska razlika u sustavu centralnog i gdje se u sustavu mjeri tlak?). Da li je ta ekspanziona povezana u sistem sa fiksnim cijevima ili možda sa nekakvim fleksibilnim crijevom (manje bitno ali moglo bi sada malo pomoći)? S obzirom da si nedavno radio traži od majstora da to on dođe složiti ali moraš točno znati što ćeš tražiti od njega: traži stabilan tlak u sistemu koji odrediš i traži da ti on demonstrira koji je tlak na plinskoj strani ekspanzione (mora biti kao željeni tlak vode u zagrijanom sistemu). Kada sve bude hladno tlak vode u sistemu će malo pasti i to je znak da sve radi ispravno. Menseidalječinida je majstor ostavio tlak na plinskoj strani u posudi kako je ona došla iz dućana.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto

U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Visinska razlika kod mene je oko 6m (dno kotla i najviša cijev). Držim tlak 1 bar.
Zašto bi držao tlak na hladno na 2,5 bara?
Naravno da je tebi sasvim dovoljan tlak od 1 bar, ali (pretpostavka radi rasprave) da imaš tlačnu ekspanzionu u kojoj je na plinskoj strani 2.5 bara - tlak u sustavu će rasti do tih 2.5 - i tek onda ekspanziona počinje obavljati svoju funkciju prihvaćanja povećanog obujma vode.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
Pa kako ti možeš imati dva različita tlaka u istoj expanzionoj posudi? :unsure:
Daj mi to pojasni da ja to skužim molim te.
S jedne je strane dušice, membrane, sistemska voda, a s druge komprimirani zrak.
Ja tvrdim da obje strane moraju mjerenjem pokazivati isti tlak.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto
I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.
U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.

1000060053.jpg
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
prije mjerenja/podešavanja tlaka ekspanzionu treba fizički otkopčati od sistema grijanja (najsigurnija metoda). Jer se može desiti da je ušla voda u ekspanzionu i onda ta voda smanjuje korisni obujam ekspanzione posude
Ne treba fizički otkopčati.
U teoriji kontrola se može napraviti i sa prikopčanom ekspanzijskom ali za to su potrebni neki uvijeti koje sada neću opisivati,
U praksi može, bez problema.
otkapčanje ekspanzione od grijanja je standardni, provjereni i najjednostavniji postupak.
Po tvome, ako mu je voda napunila iz nekog razloga exp posudu od 300 lit, znači 300 kg, nek ju otkopča, stavi na rame i iznese van u voćnjak da ju isprazni. Ili pusti 300 lit vode po podrumu, da malo zapliva??? To su gluposti, pretjeruješ. Daj razmisli još jednom, inače to kod tebe volim, "al sad ga ti baš pretjera". 🥂 :)
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Pa kako ti možeš imati dva različita tlaka u istoj expanzionoj posudi? :unsure:
Daj mi to pojasni da ja to skužim molim te.
S jedne je strane dušice, membrane, sistemska voda, a s druge komprimirani zrak.
Ja tvrdim da obje strane moraju mjerenjem pokazivati isti tlak.
Ne moraju uvijek pokazivati isti tlak, u tome i je poanta. Recimo da u sistemu nema vode (ispraznio si ga) - posuda će pokazivati tlak na plinskoj strani, ako je napunjena.... (i to je onaj tlak koji nekako - na daljinu - želimo saznati). Kada je tlak na vodenoj strani manji od tlaka plina u posudi.... pokazivati će različito. I još kada bi nekako sigurno znao da je posuda u tom trenutku prazna od vode... onda zapravo znamo manje-više sve što nas zanima.
 
Posljednje uređivanje:

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
@Axial teže ti je reči "da fulao sam i šefa i stanicu", nego sad radije izmišljaš teorije, da nema u sistemu vode, jer ga je ispraznio itd.
"Pa kako ga je ispraznio kad se pokušava normalno grijati s centralnim starim jedva 2 mjeseca."
Reci jednostavno, da bubnuo sam i ostao živ, to je muški i pošteno i nitko ti ništa ne bude zamjerio. Idemo dalje 🥂
Njemu probajmo biti korisni i pomoči da zalaufa i zaboravi na grijanje, da samo uživa.

Nego gdje nam je on, pokretač ove zadnje teme, da nema i on neku susjedu kao naš kolega @lijeskakc ? Mi se frčemo i trgamo, a on se možda grije kod susjede :devilish:
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Ne treba fizički otkopčati.

U praksi može, bez problema.

Po tvome, ako mu je voda napunila iz nekog razloga exp posudu od 300 lit, znači 300 kg, nek ju otkopča, stavi na rame i iznese van u voćnjak da ju isprazni. Ili pusti 300 lit vode po podrumu, da malo zapliva??? To su gluposti, pretjeruješ. Daj razmisli još jednom, inače to kod tebe volim, "al sad ga ti baš pretjera". 🥂 :)
Ako je napunila ekspanzionu do kraja, morat će skidati sve sa mreže i vjerovatno mijenjati ekspanzionu ili samo membranu a za to mora nekako ispumpat vodu van, odnijeti sve skupa van ili kako mu je već zgodnije.... nema druge. Najbolje bi bilo da voda sama iscuri slobodnim padom, ali to je već stvar tehnike i situacije (mi nemamo pojma u kakvom je položaju koliko je pristupačno itd.).
Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.

I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.

Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.

Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.

To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.

View attachment 95603
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?

Ja mislim (a to je drek znati) da je ova crvena kazaljka na manometru samo pokazivač tlaka koji se može namjestiti na neku vrijednost izvana (kao neki podsjetnik koliko tlak smije najviše dosegnuti) a crna kazaljka (koja je skoro na nuli) pokazuje trenutni tlak vode.
Po meni ovdje -ako je sve ispravno- samo treba nadopuniti sustav na tlak od nekih 1.6 bara (ako je u ekspanzionoj izmjerio 1.8 i ako u njoj nema vode). Onda pratiti situaciju u sustavu, naložiti i pratiti tlak, kada se voda zagrije tlak će rasti do vrijednosti 1.8 bara (koliko je izmjereni tlak na plinskoj strani posude) a poslije toga trebao bi još jako malo porasti kada se cijeli sustav zagrije, ali taj minimalni porast se vjerovatno neće primjetiti na ovom manometru. Ako nakon zagrijavanja dođe do velikog porasta tlaka iznad 1.8 bara (znači ako tlak na vodenoj strani naraste na 2 bara i više) onda nešto ne štima u sustavu ili u mjerenju.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
Evo - samo za plus-a - da ti bude lakše: fulao sam i šefa i stanicu.
I nije mi prvi puta, a nadam se da ću još neko vrijeme fulavati u životu.
Ali pročitaj moje upise još jednom.
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
316
Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.

I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.

Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.

Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.

To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.

View attachment 95603
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?
Naborijio sam šta imam😂ima da bojler dvi expazivne boce male za solarno.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
Ja mislim (a to je drek znati) da je ova crvena kazaljka na manometru samo pokazivač tlaka koji se može namjestiti na neku vrijednost izvana (kao neki podsjetnik koliko tlak smije najviše dosegnuti) a crna kazaljka (koja je skoro na nuli) pokazuje trenutni tlak vode.
Po meni ovdje -ako je sve ispravno- samo treba nadopuniti sustav na tlak od nekih 1.6 bara (ako je u ekspanzionoj izmjerio 1.8 i ako u njoj nema vode). Onda pratiti situaciju u sustavu, naložiti i pratiti tlak, kada se voda zagrije tlak će rasti do vrijednosti 1.8 bara (koliko je izmjereni tlak na plinskoj strani posude) a poslije toga trebao bi još jako malo porasti kada se cijeli sustav zagrije, ali taj minimalni porast se vjerovatno neće primjetiti na ovom manometru. Ako nakon zagrijavanja dođe do velikog porasta tlaka iznad 1.8 bara (znači ako tlak na vodenoj strani naraste na 2 bara i više) onda nešto ne štima u sustavu ili u mjerenju.
E vidiš sad se ja moram ispričati i tebi i svima na grubom previdu.
Ja sam uočio gornju samo crvenu kazaljku "i odmah mi se zacrvenilo pred očima", istovremeno uopče nisam registrirao crnu kazaljku s trenutnim stanjem tlaka. Tu sam ja "ukakio i šefa i stanicu".

1. Trebali bi znati koliki je točno pritisak u praznoj i hladnoj exp posudi.
2. Napuniti sistem s vodom do 1 bar, više mu nije potrebno.
3. Normalno kuriti i pratiti, pritisak na cca 80 stupnjeva u puferu, ne bi trebao priječi na termo manometru 1,3 - 1,5 bara, pa exp. posuda mu je 300 lit kao i moja. Sve slično.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
Moje, sad:

1000060055.jpg

Gore

1000060056.jpg

Dolje

1000060057.jpg

Exp

1000060058.jpg

Gore na puferu je temp desetak stupnjeva veča od one iznad peći.
Dolje sam ga baš okinuo mutno ali vidi se.
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
316
Pustio sam da se skroz ohladi peć, pufer ..i ipak jedan radijator kad sam odzračivo nije ni zrak izlazio a ni voda..dopunio vodu na nekih 2 bara i kada sam sve odradio spalo je na 1.5 bara(nisam odzračivao vjerojatno na lončić pušto zrak) I dok sam pripremo da naložim sa 1.5 spalo na 1 bar.opet nadotičim vodu do 1.5 ista stvar spane na 1bar pa natoči. Do 1.7 i probam opet odzračiti radijatore i i spane na 1.5 i nekih 1h nije bilo promjene i spustim tlak na 1.3
Sad je peć na 80 pufer zagrijan na 60 i trenutni tlak je 2.1
Dok sam sve odzračivao i dopunjavo sistem pratio sam koliki je pritisak u exspazionoj posudi je bio 1.8.(mjerio sam sa pištoljem za kompresor.
Ispada da je bilo dosta zraka u sistemu i malo vode?
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
8,138
@mario1511 tu si negdje u graničnom režimu, ali još nisi taj klavir za grijanje uštimao. Imaš odličnu opremu, bude to sve ne za 5 nego za 100, polako.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,203
E vidiš sad se ja moram ispričati i tebi i svima na grubom previdu.
Ja sam uočio gornju samo crvenu kazaljku "i odmah mi se zacrvenilo pred očima", istovremeno uopče nisam registrirao crnu kazaljku s trenutnim stanjem tlaka. Tu sam ja "ukakio i šefa i stanicu".

1. Trebali bi znati koliki je točno pritisak u praznoj i hladnoj exp posudi.
2. Napuniti sistem s vodom do 1 bar, više mu nije potrebno.
3. Normalno kuriti i pratiti, pritisak na cca 80 stupnjeva u puferu, ne bi trebao priječi na termo manometru 1,3 - 1,5 bara, pa exp. posuda mu je 300 lit kao i moja. Sve slično.
Plus: mi nemamo pojma koliko je njemu potrebno, zapravo ja ne znam a ti možda znaš (možda se vas dvoje poznajete?, ja nemam pojma).
Ali ako je izmjerio na plinskoj strani ekspanzione posude 1.8 bara pri ovom neznatnom tlaku vode onda vjerovatno ima toliko u ekspanzionoj i do tih 1.8 bara će mu tlak vode ioanko narasti.

Ja se u potpunosti slažem da treba ići na što niže radne tlakove u sustavima grijanja - ali onda treba smanjiti i onaj tlak na plinskoj strani ekspanzione posude. Koliki tlak treba iznositi kod maria znat će mo kada on napiše kolika mu je najveća razlika u visini i gdje mu se nalazi manometar u sustavu.
Osim niskih tlakova u sutavu bitno je imati i što manji porast tlaka između hladnog i toplog grijanja, ali opet neki minimalni mjerljivi porast mora biti - jer tako kontroliramo stanje u ekspanzionoj posudi.
 