Hvala za informacije.
Da utvrdimo činjenice. Nema ti veze tvoj solarni bojler od 300 lit PTV, s ovom expanzionom od centralnog grijanja od isto 300 lit. Jedino ona spirala, u gornjoj zoni solarnog bojlera, za grijanje od CG ima u sebi malo vode, par lit. zanemarivo malo, koju "kontrolira expanziona od CG, od 300 lit".
Solarni bojler bi morao imati posebnu, drugu expanzionu posudu za pitku vodu, PTV i naravno sigurnosni ventil na njemu. Također solarni bojler mora imati i treču expanzionu posudu za antifriz iz solarnog kolektora. Ako nije 100% tako onda je jako krivo napravljeno.
I ja sam ti prije več bio napisao da bi to mogla biti pojava dok se izdvaja iz natočene vode nazovimo ga otopljeni zrak. No nije to baš svakodnevna nova velika količina.
Ne bi trebalo biti tako, odzračio si dalje mir, grije i gotovo.
Pa k vragu ako bi na novoj expanzionoj več voda izlazila na ventil, značilo bi da je dušica, membrana probijena, luda varijanta u koju ne vjerujem.
To s puferom gornja zona 40 a donja 35 stupnjeva znači da tj je skoro hladan. To nema veze s tlakom koji raspravljamo.
Ova tvoja slika je važna.
View attachment 95603
Voda ti je na termo manometru 40 stupnjeva, znači isto kao i gore na puferu. To je dobro.
Manometar ti istovremeno pokazuje 2,2 bara totalno previše.
Napisao si da si na ventilu expanzione izmjerio 1,8 bara, nešto nije točno, nije istina. Čime si to mjerio, ne valja jedan od ta dva manometra ili oba dva. Oba dva mjerna mjesta moraju u isto vrijeme pokazivati jednaki tlak.
Sve drugo bi bile teške gluposti, promašaji u izradi i kvar. Recimo da imaš zatvoren protok vode i ventil ili zaštopan nečime, kudeljom recimo od expanzije na CG. Nemam ni drugu ni treču ideju... za takve rezultate.
Čime si mjerio da nije tlak jednak ovom na termo manometru?