@iwanho
Inverterski aparat bi mogel potegnuti više od 16A, ako ga tjeraš na maksimumu, ali bi onda za 20A trebal i 4mm2 instalaciju. Njemu je svejedno jel B ili C krivulja, jer mu je važna termička karakteristika, a ne kratkospojna.
B krivulja generalno ide tam gdje je trafo stanica jako udaljena, pa je mala struja kratkog spoja (odnosno gdje je velik otpor petlje), gdje C krivulja ne bi reagirala na kratki spoj.
Obično ide za rasvjetu, frižidere, računala, pegle, bojlere...uglavnom trošila u domaćinstvu koja nemaju značajnu poteznu struju.
C krivulja ide za strojeve koji imaju veću poteznu struju, odnosno elektromotorne pogone, ručne alate, aparate za zavarivanje.
Ako pitaš kak ja imam, onda su u kući C10 na 1,5mm2 vodičima za rasvjetu, a svi ostali su C16:
View attachment 76257
Prekidači s diferencijalnom zaštitom od 30mA,u donjem redu, su B16A za bojler, vešmašine, suđerice, pećnice i ploče za kuhanje..
D25 su samo na odvodima prema podrazdjelnicima, na vodičima od 6 ili 10mm2
View attachment 76258
(
@iwanho: ovo tipkalo, lijevo od PM-a, je reset limitatora na brojilu)
...poput ovoga u garaži/radioni:
View attachment 76259
Ovi lijevi, u donjem redu, B10 su za rasvjetu, a desni C16 za 1f utičnice.
Na jednom od gornjih je bil kompresor z motorom od 4kW (3f utičnice).