isalopek
Aktivni član
- Tu od
- 15 Ruj 2010
- Poruka
- 527
Sto se tice ovog prvog, rjesio sam problem jer sam senzor temperature spojio na drugo mjesto gdje senzor topline lakse se "gasi i pali" obzirom na toplinu kotla.
Sto se tice spajanja bojlera vode, tako je bio spojen, kao i "radijator" na sustav. Izvodjac sam bio ja, projektant gospodin cajtraga koji me unaprijed bio upozoravao na to da to nece biti dobro, no medjutin obzirom da trenutnu onda situaciju (financijsku i brzinu izvedbe) ostao je spojen tako i eto, sad je prepravljan. Da se razumijemo...upozoravan sam na to...nisam stigao/vremenski/financijski drugacije u tom trenutku spojiti.
Sto se tice teoputnog, situacija je vrlo jednostavna. On je spojen u poziciji da
-otvoren- propusta samo vrucu vodu iz kotla/spremnika u radijatore
-pol pol- mijesa povrat sa kotlom/spremnikom i pusta u radijatore
- zatovoren- preuzmjerava vodu iz kotla u povrat, tj spremnik/kotao nazad i nista ne daje u radijatore
Koliko sam shvatio to i je ispravan nacin kako treba biti podesen. Funkcionira odlicno, barem po mojim shvacanjima
Stonse tice mjesanja povrata kad je ukkljucen krug grijanja bojlera pozatvarao sam skoro do kraja (na savjet Goranta pa cemo sad vidjeti sto ce se dogoditi. Trenutno mi je bojler pun i pec vruca pa ne znam kako ce se ponasat do kraja
Sto se tice spajanja bojlera vode, tako je bio spojen, kao i "radijator" na sustav. Izvodjac sam bio ja, projektant gospodin cajtraga koji me unaprijed bio upozoravao na to da to nece biti dobro, no medjutin obzirom da trenutnu onda situaciju (financijsku i brzinu izvedbe) ostao je spojen tako i eto, sad je prepravljan. Da se razumijemo...upozoravan sam na to...nisam stigao/vremenski/financijski drugacije u tom trenutku spojiti.
Sto se tice teoputnog, situacija je vrlo jednostavna. On je spojen u poziciji da
-otvoren- propusta samo vrucu vodu iz kotla/spremnika u radijatore
-pol pol- mijesa povrat sa kotlom/spremnikom i pusta u radijatore
- zatovoren- preuzmjerava vodu iz kotla u povrat, tj spremnik/kotao nazad i nista ne daje u radijatore
Koliko sam shvatio to i je ispravan nacin kako treba biti podesen. Funkcionira odlicno, barem po mojim shvacanjima
Stonse tice mjesanja povrata kad je ukkljucen krug grijanja bojlera pozatvarao sam skoro do kraja (na savjet Goranta pa cemo sad vidjeti sto ce se dogoditi. Trenutno mi je bojler pun i pec vruca pa ne znam kako ce se ponasat do kraja