• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
5,936
@mario1511 teško je dati jasne odgovore na tvoja pitanja, jer ne znamo kakvu instalaciju i opremu imaš, da li imaš i nepovratnih ventila, po protoku vode tanke cijevi itd.
Izgleda da kod tebe voda ne može cirkulirati termosifonikom, nešto ju ometa, pa krene tek dok pokreneš pumpu.
Termostat, kakav, cijevni, kapilarni, gdje je ugrađen, njegova točnost, sve dodatne nepoznanice. Ako je u peći voda na 80 onda barem u prvom trenu mora iz nje izači voda takve temperature. Ti pišeš da izlazi 60, nije razumljivo zašto.
Ako u peći ne možeš dobiti vodu iznad 80, sad, dok su vani plusevi, s tim zimu ne čekaj. Ili su drva mokri bučkuriš, ili je peć slaba, loše regulirana, na lošem dimnjaku ili nažalost je i zbroj svega toga.
Pumpa mora protjerati vrelu vodu kroz sve tvoje radijatore. Ako to ne napravi onda je premalo vrele vode radi lošeg projektiranja sistema, detalje tek moraš otkriti.
 

mario1511

Član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
198
@mario1511 teško je dati jasne odgovore na tvoja pitanja, jer ne znamo kakvu instalaciju i opremu imaš, da li imaš i nepovratnih ventila, po protoku vode tanke cijevi itd.
Izgleda da kod tebe voda ne može cirkulirati termosifonikom, nešto ju ometa, pa krene tek dok pokreneš pumpu.
Termostat, kakav, cijevni, kapilarni, gdje je ugrađen, njegova točnost, sve dodatne nepoznanice. Ako je u peći voda na 80 onda barem u prvom trenu mora iz nje izači voda takve temperature. Ti pišeš da izlazi 60, nije razumljivo zašto.
Ako u peći ne možeš dobiti vodu iznad 80, sad, dok su vani plusevi, s tim zimu ne čekaj. Ili su drva mokri bučkuriš, ili je peć slaba, loše regulirana, na lošem dimnjaku ili nažalost je i zbroj svega toga.
Pumpa mora protjerati vrelu vodu kroz sve tvoje radijatore. Ako to ne napravi onda je premalo vrele vode radi lošeg projektiranja sistema, detalje tek moraš otkriti.
Grijanje je rađeno prije 15 god ,nema nepovratnih ventila,cijevni termostat kupljen prošle godine.
Drva fino gore i ne cmolje
Peć je viadrus 35kw
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
5,936
Grijanje je rađeno prije 15 god ,nema nepovratnih ventila,cijevni termostat kupljen prošle godine.
Drva fino gore i ne cmolje
Peć je viadrus 35kw
Mario, ako je grijanje staro cca 15 godina, uz pretpostavku da je radilo "normalno" a termostat ste mijenjali nedavno, onda "u tom grmu leži zec', barem jedan od njih više...
Termostat je samo prekidač koji se aktivira "onda kada ti to želiš", ovisno kako si ga podesio. To da li on bude reagirao točno tako i precizno, ovisi o brojnim uvjetima. Možda je nekvalitetno ugrađen i ne dobiva točnu informaciju o temperaturi vode. Eksperimentiraj s njim, smanji ga i tako redom.
Ali peć od 35 kw sada u toplo vrijeme bi vas morala "skuhati" . Tu nema raprave, ili su drva bučkuriš bez obzira kako gore, nemaju šusa, ili je peć zaštopana, dimnjak isto tako, ali to je 35kw, a ne tri i pol...
Poigraj se s termostatom, zakuri suhom bukvom da veselo gori i natjeraj sve radijatore sad na 80, ako to ne možeš onda se ponovo javi.
 