• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
5,954
@mario1511 teško je dati jasne odgovore na tvoja pitanja, jer ne znamo kakvu instalaciju i opremu imaš, da li imaš i nepovratnih ventila, po protoku vode tanke cijevi itd.
Izgleda da kod tebe voda ne može cirkulirati termosifonikom, nešto ju ometa, pa krene tek dok pokreneš pumpu.
Termostat, kakav, cijevni, kapilarni, gdje je ugrađen, njegova točnost, sve dodatne nepoznanice. Ako je u peći voda na 80 onda barem u prvom trenu mora iz nje izači voda takve temperature. Ti pišeš da izlazi 60, nije razumljivo zašto.
Ako u peći ne možeš dobiti vodu iznad 80, sad, dok su vani plusevi, s tim zimu ne čekaj. Ili su drva mokri bučkuriš, ili je peć slaba, loše regulirana, na lošem dimnjaku ili nažalost je i zbroj svega toga.
Pumpa mora protjerati vrelu vodu kroz sve tvoje radijatore. Ako to ne napravi onda je premalo vrele vode radi lošeg projektiranja sistema, detalje tek moraš otkriti.
 

mario1511

Član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
200
@mario1511 teško je dati jasne odgovore na tvoja pitanja, jer ne znamo kakvu instalaciju i opremu imaš, da li imaš i nepovratnih ventila, po protoku vode tanke cijevi itd.
Izgleda da kod tebe voda ne može cirkulirati termosifonikom, nešto ju ometa, pa krene tek dok pokreneš pumpu.
Termostat, kakav, cijevni, kapilarni, gdje je ugrađen, njegova točnost, sve dodatne nepoznanice. Ako je u peći voda na 80 onda barem u prvom trenu mora iz nje izači voda takve temperature. Ti pišeš da izlazi 60, nije razumljivo zašto.
Ako u peći ne možeš dobiti vodu iznad 80, sad, dok su vani plusevi, s tim zimu ne čekaj. Ili su drva mokri bučkuriš, ili je peć slaba, loše regulirana, na lošem dimnjaku ili nažalost je i zbroj svega toga.
Pumpa mora protjerati vrelu vodu kroz sve tvoje radijatore. Ako to ne napravi onda je premalo vrele vode radi lošeg projektiranja sistema, detalje tek moraš otkriti.
Grijanje je rađeno prije 15 god ,nema nepovratnih ventila,cijevni termostat kupljen prošle godine.
Drva fino gore i ne cmolje
Peć je viadrus 35kw
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
5,954
Grijanje je rađeno prije 15 god ,nema nepovratnih ventila,cijevni termostat kupljen prošle godine.
Drva fino gore i ne cmolje
Peć je viadrus 35kw
Mario, ako je grijanje staro cca 15 godina, uz pretpostavku da je radilo "normalno" a termostat ste mijenjali nedavno, onda "u tom grmu leži zec', barem jedan od njih više...
Termostat je samo prekidač koji se aktivira "onda kada ti to želiš", ovisno kako si ga podesio. To da li on bude reagirao točno tako i precizno, ovisi o brojnim uvjetima. Možda je nekvalitetno ugrađen i ne dobiva točnu informaciju o temperaturi vode. Eksperimentiraj s njim, smanji ga i tako redom.
Ali peć od 35 kw sada u toplo vrijeme bi vas morala "skuhati" . Tu nema raprave, ili su drva bučkuriš bez obzira kako gore, nemaju šusa, ili je peć zaštopana, dimnjak isto tako, ali to je 35kw, a ne tri i pol...
Poigraj se s termostatom, zakuri suhom bukvom da veselo gori i natjeraj sve radijatore sad na 80, ako to ne možeš onda se ponovo javi.
 

jlukaci7

Iskusan lik
Tu od
1 Velj 2012
Poruka
2,722
Probajte staviti termostat na 20 -30 stupnjeva pa onda vidi.Možda nije I ovaj drugi u redu
 

komer

Iskusan lik
Premium
Tu od
1 Srp 2008
Poruka
4,008
Ako je na peći 80°C,a termostat pali pumpu na 40°C ,a ne zagriju se svi radijatori,onda je ili ovih 80 puno manje u stvarnosti ili pumpa nedovoljno brzo cirkulira..ali bar neki radijator bi trebao biti jako vruć...jer vani je 10°C ,ne -10°C,pa ne vjerujem da se prolaskom kroz cijevi do radijatora toliko ohladi da ne grije...
 

mario1511

Član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
200
Mario, ako je grijanje staro cca 15 godina, uz pretpostavku da je radilo "normalno" a termostat ste mijenjali nedavno, onda "u tom grmu leži zec', barem jedan od njih više...
Termostat je samo prekidač koji se aktivira "onda kada ti to želiš", ovisno kako si ga podesio. To da li on bude reagirao točno tako i precizno, ovisi o brojnim uvjetima. Možda je nekvalitetno ugrađen i ne dobiva točnu informaciju o temperaturi vode. Eksperimentiraj s njim, smanji ga i tako redom.
Ali peć od 35 kw sada u toplo vrijeme bi vas morala "skuhati" . Tu nema raprave, ili su drva bučkuriš bez obzira kako gore, nemaju šusa, ili je peć zaštopana, dimnjak isto tako, ali to je 35kw, a ne tri i pol...
Poigraj se s termostatom, zakuri suhom bukvom da veselo gori i natjeraj sve radijatore sad na 80, ako to ne možeš onda se ponovo javi.
Termostat sam i mjenjao je nije dobro radio,ovog naštimam na 50 upali se a na manometru nije 50 nego manje

Ako je na peći 80°C,a termostat pali pumpu na 40°C ,a ne zagriju se svi radijatori,onda je ili ovih 80 puno manje u stvarnosti ili pumpa nedovoljno brzo cirkulira..ali bar neki radijator bi trebao biti jako vruć...jer vani je 10°C ,ne -10°C,pa ne vjerujem da se prolaskom kroz cijevi do radijatora toliko ohladi da ne grije...
Griju oni svi kada pošteno naložim,a kada se pumpa ugasi i brzo zadnji radijatore ohlade,probat ću čak na 30°metnuti pa da stalno cirkulira
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
5,954
@mario1511 vjerujem da je sve jednostavno, jer ti je grijanje staro 15 godina i radilo je.
Problem su ti nove stvari i pojave. Novi ti je termostat, prestani robovati njegovim brojkama, traži od njega funkciju. Nova su ti i drva, stara dobra ste skurili, nova su sumnjive kalorične vrijednosti i možda su čak odmah kao takva zaštopala peć i dimnjak. To bi bilo sve. Lp
 

mario1511

Član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
200
@mario1511 vjerujem da je sve jednostavno, jer ti je grijanje staro 15 godina i radilo je.
Problem su ti nove stvari i pojave. Novi ti je termostat, prestani robovati njegovim brojkama, traži od njega funkciju. Nova su ti i drva, stara dobra ste skurili, nova su sumnjive kalorične vrijednosti i možda su čak odmah kao takva zaštopala peć i dimnjak. To bi bilo sve. Lp
Namjestio sam termostat na 40°znači sad radijatori griju stalno ne hlade se.
Temp. Peći je 60-65°
Dimnjak i peć su očišćeni ljetos,kroz dimnjak četka prošla bez problema a i nije se baš čistilo.
Peć je bila veći problem jer je bilo dosta smole a prošle godine sam imo samo hrastovinu koja nije baš bila suha.
Sad mi je malo oko vrata smola..
Koji briket,prah koristiti povremeno za čišćenje?
 

ZJ

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
22 Lip 2007
Poruka
28,509
Najbolji briket ili prah su ti otvorena vrata za zrak i suha drva.
Viadrus je sranje od kotla, jer nije namijenjen za drva, već za ugljen, ima premalo vode i premalu površinu izmjenjivača, pa šalješ 300C u dimnjak, a premalo u vodu.
Dogradi iznad njega ekonomizer, da iskoristiš tu preveliku temperaturu dima, pa se budeš bolje grijal i manje drva trošil.
 

Spaceman

Dobro znana faca
Tu od
24 Ožu 2020
Poruka
184
Pozdrav ljudi, evo meni nekaj čudno oko pumpe za centralno grijanje, inače imamo kombinaciju drva ili plin, peč ili bojler... Trenutno je sada na plin i dok upalim grijanje sve dobro radi... Čudno je to dok ugasim grijanje da pumpa počne glasno da radi i bila dosta vruća sve dok ju termostat spojen na nju ne ugasi.. Ali to se ne događa svaki put, zadnja 2 dana bilo je normalno, kod gašenja pumpa je onako tiho radila.
Odšarafio sam onaj vijak na pumpi, došlo malo zraka van.. I dalje je taj dan bila glasna, ak sljedeći je bilo ok.

Da li da mijenjam pumpu? I kod zamjene da li treba praznit cijeli sistem?
IMG_20241023_073335_(1080_x_1080_piksel).jpg
 

Lee Champa

Iskusan lik
Tu od
9 Tra 2019
Poruka
9,945
Imaš li protok kad pumpa radi u ovom slučaju?
jer: "Čudno je to dok ugasim grijanje da pumpa počne glasno da radi i bila dosta vruća sve dok ju termostat spojen na nju ne ugasi"!
 
Na vrh