Otvori sve radijatore, napuni sistem vodom na 1,5 bar. Sve radijatore odzraći i po potrebi nadopuni sistem vodom.Pozdrav,
Peć viadrus u22 35 kw,12 radijatora,2 kombinirana bojlera od 80L
Cijevni termostat podešen na 65°
Regulator propuha na 95°
Pumpa 2 brzina
Peć spojena direkt
Peć bude na 90° polaz oko 65-do 70 a povrat ispod 40°(cijevni manometar njega sam kupio ove zime da pratim pitanje pokazuje li dobro)
Ako natrpam punu peć dođe do skoro 100°polaz maksimalno 80°a povrat nekih 45°
I to uspijem ako otvorim donja vrata ali onda drva guta
Problem je ako lozim "normalno" necu se bas ugrijat.
Dimnjak čist ko suza,peć isto ,drva od prošle godine..posudio sam od komsije kolica drva stara par godina isto dobijem trenutu temperaturu i onda opet pad polaz stoji na 65° dok ima žara peć 90° polaz na nekih 30°
Radijatori gore nemozes drzat ruku dolje onako,a kad dođe do 80 povrat i polaz nekih 45 druga prica
El moguće da manometar na peći laze za temp. Pa da recimo tih 90° zapravo 60°
Od 20 kubika drva potrošio sam do sad nekih 70-75%drva
Izolacija bila je zbuka i još stiropor od 10 cm,jedino sto na tavanu nemam izolaciju al postojeće grijanje imam 20god ispada da smo se bolje grijali dok nismo imali fasadu nego sad
Planiram izolaciju tavana i ugradnju pufera od 2000L ove godine
Loži peć. Drva moraju biti suha, suha, suha....
Temperaturu na peći drži do 80 "C, to nariktaš sa zračnom klapnom....
Pumpu za početak stavi u 1.brzinu....
Cijevni termostat nariktaj da pali pumpu na 65"C, i da je gasi na 62"C.
I loži,,,,,,loži ,,,loži...
I gledaj šta se dešava....
To ti je najbolje pozvat nekoga tko se kuži u centralno da ti to urikta....