@plus hvala, sve jasno sada(kod mene krivo-tocno kako si opisao dolje nisko na glavni vod kao slijepo crijevo dodano sigurnosni ventil i ekspanziona posuda),Ako se smijem ubaciti, treba biti složeno tako, da dok se aktivira sigurnosni ventil i radi ispuštanje vode iz sistema, potrebno je da voda iz peći ne može iscuriti. Peć mora ostati puna vode. Greške rade centralaši dok ugrade sigurnjak i expanzionu posudu, jedno pokraj drugog, nisko, recimo na polovici visine peći, pa peć ostane nepotrebno "u vodenoj pari", bez vode.
P.S.Ali zar nebi trebao sigurnosni ventil izbaciti visak fluida dok ne spusti pritisak pa se onda zatvoriti?