• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

lijeskakc

Iskusan lik
Tu od
12 Stu 2019
Poruka
6,884
Ti ventili, ledomati, miševi.....pa tko bi to sve polovil? Priznam, ja nemrem. Meni se priviđaju ti miševi i po noći. I to još beli i sve ih je više i više, ali dalje od toga ja nemrem. Ja samo hičem vu peć i dok imam kaj zime nega. Žena čkomi kaj znači da je dosta toplo. Mački spiju kaj mislim da su pokrepali. I to mi je isto pokazatelj da je sve v redu. Čak mislim kaj bi i smanjil grijanje da se mački pokrenu i polove te miševe. :unsure: :ppozdrav:
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,923
Završeno je prije tjedan dana..kako sam promatro vidim da mi cirkulacijska pumpa radi..peć nema žere i da temp. peći pokazuje kao i na puferu , padne do tih 60°kada termostat na peći gasi pumpu..znači znatno brže spane temp pufera sa 80 na 60 dok za cijelu noć spane na nekih 45..

Moram još izolirati cijevi i vrata napraviti od sendvič panela pa bi to trebalo biti još bolje izolirano.
Jučer sam mozak dao nogometu, a manje razmišljanju. Sada evo malo uz kavu ponovo analiziram, vani je samo +2, pa nikamo ne žurim.

Hvala ti za tih par fotografija.
Sad mi je još jasnija situacija kod tebe, obzirom da je sve to napravljeno pred tjedan dana. I dalje ostajem na prvom dojmu da su ti majstori odradili lijepi posao, baš je efektno za vidjeti.

Istovremeno mogu potvrditi da @ZJ nije previše u krivu u njegovom prvom komentaru, oko mjesta ugradnje sigurnosnog ventila, možda i još poneka sitnica...

Dobro je da si več u startu skužio prve nazovimo nedostatke koje je moguće otkloniti, mislim na to nepotrebno ohlađivanje vode pufera dok je peć hladna.

Nadam se da ti je prihvatljiv moj seljački, prizemni način komunikacije, pa kažem ako ti pumpa nepotrebno vrti vodu dok se peć hladi, ugasi ju na silu. Propuh kroz peć dodatno pojačava hlađenje peći i vode u njoj, zato zatvori klapnu samson regulatora, spriječi to.

Imaš lijepo "postrojenje", zadrži ljepotu i eleganciju, nabavi i dogradi senzor temp dimnih plinova i on neka ti pali i gasi tu zločestu pumpu.
Ako i ugradiš senzor i on bude radio za 5, još uvijek bude samson dok se peć bude hladila, sve više otvarao klapnu, on želi pojačati vatru koje nema.
Tu morate kao novi korisnici naučiti obavezu i disciplinu, doči do peći i spustiti lanac da klapna zatvori. Prije kurenja uvijek otvoriti lanac.
(Ne preporučam ti da ideš izraditi mehaniku koju je spomenuo "lee", ja imam negdje na kompu te fotke poljskih forumaša, ali nemam volje to realizirati. Ja sam svoj samson izbacio, radimo samo na klapnu s lancom.)

A po pitanju tvojih šema, kažeš radili su iz glave. OK kad tad se mora dogoditi održavanje.
Budeš htio imati UPS što ti je, odakle i kako napojeno strujom? Što s procesorom za solarno?
Imaš mislim 2 sol.kolektora, kamo s vrelom vodom usred ljeta, Vi odete tjedan dana, ili 10 dana na more, vani sunce piči više od 30 u hladu, bojler pun, kamo dalje s vrelom vodom 300 lit je samo bojlera???

I za kraj ponavljam pitanje od @ZJ zašto je pufer u sredini onako opremljen cijevima i pumpom?

Traži mastore da ti to što su ti postavili nacrtaju kao šemu, sad dok je sve friško, za tvoje dobro.
 

mario1511

Aktivni član
Tu od
20 Lip 2023
Poruka
276
Jučer sam mozak dao nogometu, a manje razmišljanju. Sada evo malo uz kavu ponovo analiziram, vani je samo +2, pa nikamo ne žurim.

Hvala ti za tih par fotografija.
Sad mi je još jasnija situacija kod tebe, obzirom da je sve to napravljeno pred tjedan dana. I dalje ostajem na prvom dojmu da su ti majstori odradili lijepi posao, baš je efektno za vidjeti.

Istovremeno mogu potvrditi da @ZJ nije previše u krivu u njegovom prvom komentaru, oko mjesta ugradnje sigurnosnog ventila, možda i još poneka sitnica...

Dobro je da si več u startu skužio prve nazovimo nedostatke koje je moguće otkloniti, mislim na to nepotrebno ohlađivanje vode pufera dok je peć hladna.

Nadam se da ti je prihvatljiv moj seljački, prizemni način komunikacije, pa kažem ako ti pumpa nepotrebno vrti vodu dok se peć hladi, ugasi ju na silu. Propuh kroz peć dodatno pojačava hlađenje peći i vode u njoj, zato zatvori klapnu samson regulatora, spriječi to.

Imaš lijepo "postrojenje", zadrži ljepotu i eleganciju, nabavi i dogradi senzor temp dimnih plinova i on neka ti pali i gasi tu zločestu pumpu.
Ako i ugradiš senzor i on bude radio za 5, još uvijek bude samson dok se peć bude hladila, sve više otvarao klapnu, on želi pojačati vatru koje nema.
Tu morate kao novi korisnici naučiti obavezu i disciplinu, doči do peći i spustiti lanac da klapna zatvori. Prije kurenja uvijek otvoriti lanac.
(Ne preporučam ti da ideš izraditi mehaniku koju je spomenuo "lee", ja imam negdje na kompu te fotke poljskih forumaša, ali nemam volje to realizirati. Ja sam svoj samson izbacio, radimo samo na klapnu s lancom.)

A po pitanju tvojih šema, kažeš radili su iz glave. OK kad tad se mora dogoditi održavanje.
Budeš htio imati UPS što ti je, odakle i kako napojeno strujom? Što s procesorom za solarno?
Imaš mislim 2 sol.kolektora, kamo s vrelom vodom usred ljeta, Vi odete tjedan dana, ili 10 dana na more, vani sunce piči više od 30 u hladu, bojler pun, kamo dalje s vrelom vodom 300 lit je samo bojlera???

I za kraj ponavljam pitanje od @ZJ zašto je pufer u sredini onako opremljen cijevima i pumpom?

Traži mastore da ti to što su ti postavili nacrtaju kao šemu, sad dok je sve friško, za tvoje dobro.
Sinoć sam spustio odmah lanac bilo je 80 a jutros 70
U sredini pufera su cijevi koje vode za jednu zgradu koju povremeno ćemo grijati .
Morati ću ugraditi senzor plinova
Imam ups samo ga moram spojiti
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
7,923
Sinoć sam spustio odmah lanac bilo je 80 a jutros 70
U sredini pufera su cijevi koje vode za jednu zgradu koju povremeno ćemo grijati .
Morati ću ugraditi senzor plinova
Imam ups samo ga moram spojiti
Sve OK, hvala što ativno i dalje razgovaramo.

Zanima me, zašto su majstori odlučili uzimati vodu u središnjem dijelu pufera, jer tu nužno ne mora biti temperatura vode dostatna za normalno grijanje s radijatorima?
Ili možda tu vodu vrte kroz podno grijanje?

Ako je njihova logika bila da ti kuriš i prvo zagriješ cjelokupnu zapreminu pufera s "vrelom vodom" dostatnom za grijanje s radijatorima, to ja ne smatram ispravnim, niti dobrim tehničkim rješenjem.
Za grijanje vodu treba uzimati samo s vrha pufera i / ili izlaza vrele vode iz peći.

Sam po sebi je takav pufer mala beba dok se usred zime treba grijati 3 - 4 prostorije, tako da mu sredina ostaje s ohlađenom i mlačnom vodom. Takva voda Vas ne bude zgrijala u tim drugim prostorijama :unsure: , ne razumijem zašto su to "tako složili".
 

Najnoviji postovi

Na vrh