• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
6,789
@Lee Champa pojasni ljudima da ne bude zabune. Ja sam stavio palac gore jer sam vidio i znam što imaš, a to nije uobičajena praksa, ljudima je manje, ili više nepoznato.
 

Axial

Dobro znana faca
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
499
Dimnjačari su postali više birokratski posao, nego ljudi koji bi čistili dimnjak. Dođu, pogledaju, zabilježe da su bili - i uzmu lovu. Ona četka i kugle su ostali u nekom drugom vremenu, ako ih uopće sada i nose sa sobom. Bitno je dobiti koncesiju i onda uzimati lovu od ljudi.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
6,789
E vidiš kod mene on ili ona, imamo i dimnjačarku, prvo protjera četku kroz dimnjak da se uvjeri da je sve OK, onda snimi mobitelom unutrašnjost, počisti, zatvori vratašca i tek onda napiše potvrdu i račun. Ja platim i dalje smo si dobri.

Peć i dalje sam čistim.

(Kod nas i očitanje Vodomjera radnik snima službenim mobitelom i upisuje u njega stanje. Več par godina.)
 

iwanho

Iskusan lik
Tu od
30 Lis 2008
Poruka
9,162
Kod mene je grijanja drvima postalo povijest. Zalihu drva koju imam budem potrošil ka buju najjače zime. Ove sezone grijanja sam uspjel potrošiti do kraja bukovinu napravljenu u proljeće 2021. Početkom travnja 2024. je ugrađena dizalica topline. Kada je vanjska temperatura veći dio dana ispod -3°C, grijem plinom jer je cjenovno povoljnije. Trenutno grije plin, a sutra se vraćam na dizalicu topline.

Imam dvije prostorije međusobno povezane kliznim vratima po cijeloj visini zida. Veća prostorija je površine cca 35 m² i volumena cca 87 m³, a druga 18 m² i volumena cca 45 m³. U većoj su 2 radijatora Nova Florida (alu kao Lipovica). Jedan ima 9 članaka priključne visine 800 mm, a drugi 25 članaka priključne visine 500 mm i taj je križno spojen (ulaz gore desno, izlaz dolje lijevo). U manjoj prostoriji je jedan radijator s 20 članaka priključne visine 500 mm spojen na istoj strani. Taj s temperaturom polaza tople vode koja zadovoljava za grijanje veće sobe, očito ne daje dovoljno topline za prostoriju u kojoj se nalazi. Naime kod otvorenih vrata temp u većoj prostoriji padne za cca 1,5°C. Ako se vrata zatvore temperatura u većoj sobi se vrati na željenu vrijednost od 23,5°C. Nijedan radijator nema jednaku temperaturu po cijeloj površini. Donja zona je na osjet niže temperature, a termo glave su otvorene do kraja. Radijatori su ugrađeni prije skoro 30 godina i nisu nikad čišćeni.

Ispričavam se na opširnom uvodu.

1. na što sve može ukazivati razlika temperature u gornjoj i donjoj zoni radijatora?
2. postoji li, osim povećanja radijatora, neki način da se poboljša grijanje tog radijatora s istom temperaturom vode?
 

Axial

Dobro znana faca
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
499
Kod mene dimnjačari dolaze, kao, čistiti (pokupiti lovu) ja im pokažem svoje četke - jer čistim sam kada smatram da je to potrebno, a ne kada oni naiđu. Jednom su mi baš naišli i nekako sam ih nagovorio da ipak malo provuku svoju četku kroz dimnjak, naravno platiti ću im posao. Poslije tog iskustva godinama su me zaobilazili. Ipak lakše je samo uzeti lovu i zabilježiti da su bili, nego još i čistiti za (istu) lovu. Dimnjake treba održavati, naročito kada se loži na kruta goriva. Ali svi koji ozbiljno lože na kruta goriva moraju imati svoj pribor i intervenirati kada ustreba. Ja preventivno provučem četku kroz dimnjak barem tri puta po sezoni.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
6,789
@iwanho
Koja, kolika je temperatura vode s kojom griješ?
Da li si probao povečati brzinu cirkulacijskoj pumpi za taj štrang?
 

Axial

Dobro znana faca
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
499
Kod mene je grijanja drvima postalo povijest. Zalihu drva koju imam budem potrošil ka buju najjače zime. Ove sezone grijanja sam uspjel potrošiti do kraja bukovinu napravljenu u proljeće 2021. Početkom travnja 2024. je ugrađena dizalica topline. Kada je vanjska temperatura veći dio dana ispod -3°C, grijem plinom jer je cjenovno povoljnije. Trenutno grije plin, a sutra se vraćam na dizalicu topline.

Imam dvije prostorije međusobno povezane kliznim vratima po cijeloj visini zida. Veća prostorija je površine cca 35 m² i volumena cca 87 m³, a druga 18 m² i volumena cca 45 m³. U većoj su 2 radijatora Nova Florida (alu kao Lipovica). Jedan ima 9 članaka priključne visine 800 mm, a drugi 25 članaka priključne visine 500 mm i taj je križno spojen (ulaz gore desno, izlaz dolje lijevo). U manjoj prostoriji je jedan radijator s 20 članaka priključne visine 500 mm spojen na istoj strani. Taj s temperaturom polaza tople vode koja zadovoljava za grijanje veće sobe, očito ne daje dovoljno topline za prostoriju u kojoj se nalazi. Naime kod otvorenih vrata temp u većoj prostoriji padne za cca 1,5°C. Ako se vrata zatvore temperatura u većoj sobi se vrati na željenu vrijednost od 23,5°C. Nijedan radijator nema jednaku temperaturu po cijeloj površini. Donja zona je na osjet niže temperature, a termo glave su otvorene do kraja. Radijatori su ugrađeni prije skoro 30 godina i nisu nikad čišćeni.

Ispričavam se na opširnom uvodu.

1. na što sve može ukazivati razlika temperature u gornjoj i donjoj zoni radijatora?
2. postoji li, osim povećanja radijatora, neki način da se poboljša grijanje tog radijatora s istom temperaturom vode?
Razlika temperature gornjeg i donjeg dijela radijatora pokazatelj je da radijator obavlja svoju normalnu funkciju prijenosa topline.
Prelaz topline možeš (možda) malo povećati tako da poboljšaš strujanje zraka oko samog radijatora (znači zimske zavjese koje sežu do iznad radiajtora a ne do samog poda da 'sakrivaju' radijator, ili neki ventilator i to bi onda bio kao neki kalorifer, a ne radijator). Ako možeš povećati temperaturu medija to isto povećava prelaz topline, ali tu varijantu si izričito odbacio. Možda bi malo povećao prelaz topline da pojačaš strujanje medija kroz sam radijator (znači otvori prigušnicu ili možda jača pumpa), onda bi bila manja razlika u temperaturi gore/dole na radijatoru pa bi u donjem dijelu bio nešto veći prelaz topline (veća razlika temeprature) nego sada.
 

ROADRUNNER

Iskusan lik
Tu od
17 Stu 2013
Poruka
1,502
Covjek samo treba dici temperaturu na peci i termostatu koji pali pumpu, a pumou staviti na 3.
Vidite kako.su mu cijevi od peci prema sistemu tanke ko spagete.
Nema dovoljno protoka.
 

iwanho

Iskusan lik
Tu od
30 Lis 2008
Poruka
9,162
@iwanho
Koja, kolika je temperatura vode s kojom griješ?
Da li si probao povečati brzinu cirkulacijskoj pumpi za taj štrang?

Obično koristim krivulju polaza prema vanjskoj temperaturi. Još uvijek tražim optimalnu, a ova sa slike je dosta blizu tome. Dakle kod vanjske -3°C je polaz 48°C. To je najviša temp polaza ma granici isplativosti grijanja mojom dizalicom topline. Vanjska +5 polaz 44.
Nemam više krugova i povećanjem brzine cirkulacijske pumpe kod iste polazne temperature radijatori griju nešto jače, ali svi. U trećoj brzini se čuje strujanje, jer prostorije koje se ne koriste grijem na nižu temperaturu pa termostatski venttili priguše protok kroz te radijatore.

1769115864629.png



Razlika temperature gornjeg i donjeg dijela radijatora pokazatelj je da radijator obavlja svoju normalnu funkciju prijenosa topline.
Prelaz topline možeš (možda) malo povećati tako da poboljšaš strujanje zraka oko samog radijatora (znači zimske zavjese koje sežu do iznad radiajtora a ne do samog poda da 'sakrivaju' radijator, ili neki ventilator i to bi onda bio kao neki kalorifer, a ne radijator). Ako možeš povećati temperaturu medija to isto povećava prelaz topline, ali tu varijantu si izričito odbacio. Možda bi malo povećao prelaz topline da pojačaš strujanje medija kroz sam radijator (znači otvori prigušnicu ili možda jača pumpa), onda bi bila manja razlika u temperaturi gore/dole na radijatoru pa bi u donjem dijelu bio nešto veći prelaz topline (veća razlika temeprature) nego sada.
Na spornom radijatoru sam dodatno otvoril prigušnicu za otprilike 3/4 kruga. Nisam primijetil neku razliku koju bih osjetil na dodir. Nisam siguran jesam li ispravno postupil. Logika mi veli da voda ide tamo gdje je manji otpor. Ulaz i izlaz je na istoj strani radijatora s 20 članaka. Ako bi prigušnica bila skroz otvorena, ne bi li se voda vratila u cjevovod prije nego dođe do drugog kraja radijatora? Kako utvrditi optimalno prigušenje za pojedini radijator?

Imal sam želju IC termometrom iz Lidla izmjeriti i prezentirati temperature na sva 4 ugla radijatora, ali se trenutno grijem plinom pa je to gotovo nemoguća misija. Plinski bojler svako malo upali plamenik i temperatura na izlazu iz bojlera varira 7-8°C te se stalno mijenjaju i temperature radijatora. Za sad sam odustal od mjerenja, a pokušal budem ponovo kad prebacim grijanje na dizalicu topline. Tamo su promjene temperature polaza gotovo zanemarive u odnosu na plinski bojler.
 

Axial

Dobro znana faca
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
499
Čini mi se da je tvoj osnovni problem niska polazna temperatura pri kojoj ova količina (površina) radijatora ne može prenijeti dovoljno topline sa vode u prostor. Otvaranjem prigušnice povećati će se strujanje vode kroz radijator i time će radijator davati više topline (jer će se povećati strujanje vode i smanjiti razlika temperatura gore i dole na radijatoru, to jest donji dio radijatora će 'bolje' grijati prostor). Zaista nemam pojma i osjećaja koliko će to pomoći na tako niskim temperaturama polaznog voda. Radijatorski sistemi inače se projektiraju da kod maksimalne hladnoće vani rade u režimu 90/70 stupnjeva i onda bi trebali davati dovoljno snage da zagriju prostorije kod maksimalne zime vani. Kako su kod nas jake zime relativno rijetka pojava svi se grijemo na daleko nižim temperaturama, a i mnogo sistema je složeno odokativno, a ne izračunom gubitaka pa sve to uglavnom ostaje na teoriji. Uglavnom općenito ako si se nekada grijao na drva i sve je bilo zamišljeno da radi na 90/70 stupnjeva a sada bi se grijao sa toplinskom pumpom gdje su temperature polaza znatno niže sigurno je da će kod veće zime biti potrebno više radijatora nego prije. Samo pitanje je i kako će se toplinska pumpa ponašati na -10 C vanjske temperature....? Možda je najracionalnije po takvoj zimi grijati se na plin - i onda bi radijatora trebalo biti dovoljno. A postoji i toplinska pumpa koja radi na plin....
 

goran1985

Aktivni član
Tu od
5 Ožu 2013
Poruka
671
Iwanho, meni se čini da dobro razumiješ problematiku i da si svjestan da ti jedino veći radijator može riješiti problem te prostorije. A pitaš tek tako, reda radi. :)

Inače, imaš li sobni korektor za regulator grijanja? Ja ne volim kad se temperatura vodi isključivo po vanjskoj temperaturi jer je, bar meni, senzor dosta mušičav, neprecizan i idealna pozicija za njega gotovo ne postoji. Imam osjećaj da je jedino točan po buri, čim je jugo kao sada pokazuje 3-4 stupnja više. Ali uz sobni korektor, to nije toliko ni bitno jer je temperatura onakva kakva treba biti.

Evo mog stanja od jutros, inače grijem kuću 24/7.
 
Posljednje uređivanje:

Lee Champa

Iskusan lik
Tu od
9 Tra 2019
Poruka
11,723
Mislim da sam već pisao (možda na Forum.hr)
Mjeriti temp. vode na povratku koji upravlja sa ventilom na ulazu.
 

iwanho

Iskusan lik
Tu od
30 Lis 2008
Poruka
9,162
Čini mi se da je tvoj osnovni problem niska polazna temperatura pri kojoj ova količina (površina) radijatora ne može prenijeti dovoljno topline sa vode u prostor. Otvaranjem prigušnice povećati će se strujanje vode kroz radijator i time će radijator davati više topline (jer će se povećati strujanje vode i smanjiti razlika temperatura gore i dole na radijatoru, to jest donji dio radijatora će 'bolje' grijati prostor). Zaista nemam pojma i osjećaja koliko će to pomoći na tako niskim temperaturama polaznog voda. Radijatorski sistemi inače se projektiraju da kod maksimalne hladnoće vani rade u režimu 90/70 stupnjeva i onda bi trebali davati dovoljno snage da zagriju prostorije kod maksimalne zime vani. Kako su kod nas jake zime relativno rijetka pojava svi se grijemo na daleko nižim temperaturama, a i mnogo sistema je složeno odokativno, a ne izračunom gubitaka pa sve to uglavnom ostaje na teoriji. Uglavnom općenito ako si se nekada grijao na drva i sve je bilo zamišljeno da radi na 90/70 stupnjeva a sada bi se grijao sa toplinskom pumpom gdje su temperature polaza znatno niže sigurno je da će kod veće zime biti potrebno više radijatora nego prije. Samo pitanje je i kako će se toplinska pumpa ponašati na -10 C vanjske temperature....? Možda je najracionalnije po takvoj zimi grijati se na plin - i onda bi radijatora trebalo biti dovoljno. A postoji i toplinska pumpa koja radi na plin....

Broj i veličinu članaka je odredil instalater bez proračuna, prema veličinama prostorija, predviđeno za grijanje plinom. Na plin smo se grijali sve dok nije u kuhinji riknul obični štednjak za kuhanje. Onda smo umjesto njega kupili šparet za centralno i do kraja veljače prošle godine se grijali na drva. Nakon toplinske obnove fasade i zamjene stolarije investiral sam u ugradnju SE i DT. Glavni problem kod grijanja nižom temperaturom polaza je taj radijator.

Ako bi radijator bil spojen križno, tvoj prijedlog da više otvorim prigušnicu mi je jasan. Nisi komentiral moju bojazan da bi prejako otvorena prigušnica onogućila prolaz vode samo kroz dio radijatora bliže priključcima.

Iwanho, meni se čini da dobro razumiješ problematiku i da si svjestan da ti jedino veći radijator može riješiti problem te prostorije. A pitaš tek tako, reda radi. :)

Inače, imaš li sobni korektor za regulator grijanja? Ja ne volim kad se temperatura vodi isključivo po vanjskoj temperaturi jer je, bar meni, senzor dosta mušičav, neprecizan i idealna pozicija za njega gotovo ne postoji. Imam osjećaj da je jedino točan po buri, čim je jugo kao sada pokazuje 3-4 stupnja više. Ali uz sobni korektor, to nije toliko ni bitno jer je temperatura onakva kakva treba biti.

Evo mog stanja od jutros, inače grijem kuću 24/7.

U prvoj rečenici si djelomično u pravu. U problematiku se jako malo razumijem, nedovoljno za sigurne i kvalitetne zaključke. Tvrdnja u drugoj rečenici je totalno promašena. Pitam, da vidim mogu li nekaj popraviti bez većeg radijatora i da saznam zakaj su radijatori u donjoj zoni hladniji, a na dosta mjesta sam pročital da bi trebali biti podjednako topli po cijeloj površini.

Kaj se tiče vođenja polaza po vanjskoj temperaturi, imam slično iskustvo kao i ti. Jedino je kod mene problem kaj je DT na JZ strani i popodne senzor zbog solarnog dobitka pokazuje nekoliko stupnjeva višu temperaturu od vanjske. No, to je drugi problem koji nema veze s radijatorima.

Kaj je to sobni korektor? Ako misliš na sobni termostat, imam ga, ali je podešen tak da ne gasi grijanje. Nije problem podesiti polaz na >50°C i termostatskim ventilima prigušiti radijatore na ugodnu sobnu temperaturu. Točnije to je problem, ali za novčanik.

Kada bih upravljanje temperaturom polaza iz DT mogel napraviti prema dva parameta (vanjskoj i unutarnjoj temperaturi) istovremeno, problem bi bil riješen. Nažalost, kod načina kako je kod mene izveden spoj DT na postojeću instalaciju, to nije moguće.

DT ima bolji učinak kod niže temperature polaza i cilj mi je to iskoristiti koliko je god moguće.

Tvoju sliku ne mogu otvoriti povećanu. Ovak mi je presitno, a kad dovoljno zumiram, žuto mi postane nečitko. Pokušaj otvaranja u novom tabu daje ovo.
1769157632163.png


Mislim da sam već pisao (možda na Forum.hr)
Mjeriti temp. vode na povratku koji upravlja sa ventilom na ulazu.

Možda se ni ti više ne sjećaš kada i gdje si pisal o tome, a meni je to nemoguće pronaći.
Zato te molim, pojasni malo. Gdje točno mjeriti temperature i kako postupiti nakon mjerenja? Ako misliš na termostatski ventil radijatora, otvoren je do kraja i za niskotemperaturno grijanje tak treba biti, a mislim da njime upravlja temperatura prostora.
 

Axial

Dobro znana faca
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
499
Nisi komentiral moju bojazan da bi prejako otvorena prigušnica onogućila prolaz vode samo kroz dio radijatora bliže priključcima.
To je najjednostavnije probati, otvori prigušnicu 'do jaja' i onda gledaj što će se dešavati u tom i drugim radijatorima. Kada otvaraš prigušnicu prebroji okretaje koliko si ju otvorio, tako da znaš sve vratiti na prvobitno stanje. Uloga prigušnica je da se njima balansira protok kroz cijeli sistem, jer nisu svi radijatori jednako udaljeni od peći a voda ima različit otpor kada putuje da različitih radijatora. Zatvaranjem prigušnica može se sistem 'natjerati' da vodu gura kroz radijatore koji trebaju više grijati, a smanjiti protok kroz one radijatore za koje se u praksi pokaže da 'prejako griju'. Ako su prigušnice samo odokativno podešene može se dogoditi da je na tom radijatoru prigušnica ostala previše zatvorena. Ali kada su niske polazne temperature u pitanju - mislim da je tu osnovni problem premala površina izmjenjivača (premalo rebara radijatora) - ako nisi zadovoljan koliko radijator grije.
Što se tiče nejednakog protoka kroz radijator jer nije spojen u križ to će biti nešto manje izraženo kada protok kroz radiajtor bude veći (znači kada je više otvorena prigušnica). Jer voda primarno teče gdje je najmanji otpor, a povećanjem brzine strujanja kroz radijator - povećava se ukupni otpor, ali to je manje bitno - najjednostavnije je da probaš otvoriti prigušnicu. Ja vjerujem da kada otvoriš tu prigušnicu - da će drugi radijatori početi slabije grijati i da će ti to možda biti veći problem, onda. Kada eksperimantiraš sa otvaranjem prigušnice - otvaraj prvo samo tu jednu i onda gledaj što će se dešavati.
 

goran1985

Aktivni član
Tu od
5 Ožu 2013
Poruka
671
Broj i veličinu članaka je odredil instalater bez proračuna, prema veličinama prostorija, predviđeno za grijanje plinom. Na plin smo se grijali sve dok nije u kuhinji riknul obični štednjak za kuhanje. Onda smo umjesto njega kupili šparet za centralno i do kraja veljače prošle godine se grijali na drva. Nakon toplinske obnove fasade i zamjene stolarije investiral sam u ugradnju SE i DT. Glavni problem kod grijanja nižom temperaturom polaza je taj radijator.

Ako bi radijator bil spojen križno, tvoj prijedlog da više otvorim prigušnicu mi je jasan. Nisi komentiral moju bojazan da bi prejako otvorena prigušnica onogućila prolaz vode samo kroz dio radijatora bliže priključcima.



U prvoj rečenici si djelomično u pravu. U problematiku se jako malo razumijem, nedovoljno za sigurne i kvalitetne zaključke. Tvrdnja u drugoj rečenici je totalno promašena. Pitam, da vidim mogu li nekaj popraviti bez većeg radijatora i da saznam zakaj su radijatori u donjoj zoni hladniji, a na dosta mjesta sam pročital da bi trebali biti podjednako topli po cijeloj površini.

Kaj se tiče vođenja polaza po vanjskoj temperaturi, imam slično iskustvo kao i ti. Jedino je kod mene problem kaj je DT na JZ strani i popodne senzor zbog solarnog dobitka pokazuje nekoliko stupnjeva višu temperaturu od vanjske. No, to je drugi problem koji nema veze s radijatorima.

Kaj je to sobni korektor? Ako misliš na sobni termostat, imam ga, ali je podešen tak da ne gasi grijanje. Nije problem podesiti polaz na >50°C i termostatskim ventilima prigušiti radijatore na ugodnu sobnu temperaturu. Točnije to je problem, ali za novčanik.

Kada bih upravljanje temperaturom polaza iz DT mogel napraviti prema dva parameta (vanjskoj i unutarnjoj temperaturi) istovremeno, problem bi bil riješen. Nažalost, kod načina kako je kod mene izveden spoj DT na postojeću instalaciju, to nije moguće.

DT ima bolji učinak kod niže temperature polaza i cilj mi je to iskoristiti koliko je god moguće.

Tvoju sliku ne mogu otvoriti povećanu. Ovak mi je presitno, a kad dovoljno zumiram, žuto mi postane nečitko. Pokušaj otvaranja u novom tabu daje ovo.
View attachment 88112




Možda se ni ti više ne sjećaš kada i gdje si pisal o tome, a meni je to nemoguće pronaći.
Zato te molim, pojasni malo. Gdje točno mjeriti temperature i kako postupiti nakon mjerenja? Ako misliš na termostatski ventil radijatora, otvoren je do kraja i za niskotemperaturno grijanje tak treba biti, a mislim da njime upravlja temperatura prostora.

Ja ne vjerujem da možeš riješiti problem sa prigušnicom, nego jedino većim radijatorom ali svakako probaj.
Ne mislim ni da bi radijator trebao biti jednako topao na svim mjestima, kako bi onda uopće bila razlika između polaza i povrata. Moguće da ti fali brzine protoka ako je razlika velika, je li imaš termometre polaza i povrata?

Korektor nije isto što i termostat. Nisam baš sposoban kvalitetno objasniti ali teško je da se samo po vanjskoj temperaturi unutarnja precizno vodi, recimo da radi pećnica, usisivač, ili imaš feštu u kući... ode temperatura gore, ili otvoreno puno prozora ode dolje... Dakle korektor ne gasi grijanje, samo kaže regulatoru treba li malo povećati ili smanjiti ono što je zadano u krivulji.

Nisam baš ni shvatio kako se kod tebe određuje temperatura polaza. DT ima mogućnost da radi po krivulji? A kako onda dok radi plinski, zadaš mu točnu temperaturu i stoji tako.
Kod brata mi DT stalno radi na 49° i grije pufer. A ima neovisni regulator grijanja WDC20 Seltron koji odrađuje dalje posao.
 

Lee Champa

Iskusan lik
Tu od
9 Tra 2019
Poruka
11,723
Uzmi da je kuća jedan radijator.
Ulaznom temperaturom u kuću upravlja ventil preko automatike koja mjeri temperaturu na izlazu iz kuće.
Znači ventil je na ulazu, a na izlazu iz kuće se mjeri temperatura.
To ne može osraditi obična automatika jer postoji velika tromost
 

iwanho

Iskusan lik
Tu od
30 Lis 2008
Poruka
9,162
Ja vjerujem da kada otvoriš tu prigušnicu - da će drugi radijatori početi slabije grijati i da će ti to možda biti veći problem, onda. Kada eksperimantiraš sa otvaranjem prigušnice - otvaraj prvo samo tu jednu i onda gledaj što će se dešavati.
Hvala na savjetu. :ppozdrav:
Dakle, samo proba uz pamćenje počenog stanja.



Ja ne vjerujem da možeš riješiti problem sa prigušnicom, nego jedino većim radijatorom ali svakako probaj.
Ne mislim ni da bi radijator trebao biti jednako topao na svim mjestima, kako bi onda uopće bila razlika između polaza i povrata. Moguće da ti fali brzine protoka ako je razlika velika, je li imaš termometre polaza i povrata?

Korektor nije isto što i termostat. Nisam baš sposoban kvalitetno objasniti ali teško je da se samo po vanjskoj temperaturi unutarnja precizno vodi, recimo da radi pećnica, usisivač, ili imaš feštu u kući... ode temperatura gore, ili otvoreno puno prozora ode dolje... Dakle korektor ne gasi grijanje, samo kaže regulatoru treba li malo povećati ili smanjiti ono što je zadano u krivulji.

Nisam baš ni shvatio kako se kod tebe određuje temperatura polaza. DT ima mogućnost da radi po krivulji? A kako onda dok radi plinski, zadaš mu točnu temperaturu i stoji tako.
Kod brata mi DT stalno radi na 49° i grije pufer. A ima neovisni regulator grijanja WDC20 Seltron koji odrađuje dalje posao.

Prvo hvala na novoj slici i uključivanju u diskusiju. :ppozdrav:
Sad se sve jasno vidi. Ako dobro razumijem imaš polaz iz peći 81°C i polaze u krugove grijanja smanjene na cca 41°C. Pretpostavljam da su narančaste cifre željene vrijednosti, a bijele izmjerene.

Nemam termometre polaza i povrata, samo podatak o temperaturi polaza iz pločastog izmjenjivača DT i povrata u izmjenjivač.

Radi li se o nekom od ovih korektora:

S instalaterom budem moral provjeriti, postoji li za moju DT i shemu kako je spojena mogućnost dodavanja korektora. Ako bih taj korektor uspio povezati s upravljanjem DT po vanjskoj krivulji, to bi bil pun pogodak.

DT radi po krivulji. Jedna od korištenih je prikazana u postu #2,649. Kad vanjski osjetnik ima solarni dobitak, moram korigirati krivulju, ili prebaciti jedno vrijeme na viši fiksni polaz.
Plinski bojler je stari klasičan, samo za grijanje. Potenciometrom na njemu biram kod koje će se temp upaliti plamenik. Kada se upali zagrije polaz za cca 8-9°C više od podešenog pa se ugasi i čeka dok se povrat ne spusti na temp kod koje se pali. Njegova pumpa ima samo jednu brzinu i radi neprekidno. DT i PB mogu raditi istovremeno, ali smatram da to nije ekonomično pa u pravilu radi samo jedan izvor topline, ovisno o vanjskoj temperaturi.
 

iwanho

Iskusan lik
Tu od
30 Lis 2008
Poruka
9,162
Uzmi da je kuća jedan radijator.
Ulaznom temperaturom u kuću upravlja ventil preko automatike koja mjeri temperaturu na izlazu iz kuće.
Znači ventil je na ulazu, a na izlazu iz kuće se mjeri temperatura.
To ne može osraditi obična automatika jer postoji velika tromost
Ulazni ventil kojeg spominješ kod mene može biti proizvodnja DT, a izlaz iz kuće, temp. povratnog voda u DT.
Na taj način mogu primijeniti tvoj odgovor kod grijanja dizalicom topline. Griješim li ili sam dobro skužil tvoj post? To u tom smislu drži vodu, ali ne vidim kako je povezano s problemom jednog radijatora o kojem raspravljamo.
 

plus

Iskusan lik
Tu od
7 Sij 2016
Poruka
6,789
@iwanho ne želim biti zločest, niti malo. Razmišljam o vašem pristupu. Pišete o nizu "varijabli" i uvjeta u vezi "s vašim grijanjem". Navodite dizalicu topline i plinski bojler. Ako vas dobro razumijem non stop ste rastrgani između njihovilh (dizalice i plina) "troškova grijanja". Vi kao da non stop hodate s tom mašinerijom po rubu ekonomičnosti, nastojite biti ekonomični - ali na uštrb vlastitog komfora, ugode i topline doma.
Ja to ne razumijem.

Moj je stav, želim da mi ili nama bude ugodno i toplo, nastojim racionalno to dosegnuti, ali ako je vani jako zima, spreman sam bez pardona učiniti sve da to dobijem. Jače potkuriti, kvalitetnijim bukovim suhim drvima, ili potrošiti koliko god treba plina, ili struje. Dok sam skužio da smo s vremenom previše rebara opljačkali radijatoru u dnevnoj sobi, otišao sam kupio i dogradili smo još jedan. Ne traje zimski fajer beskonačno, ali dok stisne ja otpustim kočnice za tzv. ekonomičnost.

I još nešto ne razumijem, tu vašu perspektivu vođenja grijanja s varijablom vanjske temperature. Zar vam nije bitno kako vam je ugodno i toplo u stanu, neovisno da li je vani minus 20, ili plus 30? OK možda sam ja previše ograničen svojim malim svijetom, ali otvoreno priznajem da ja sve to za sad ne razumijem, u zajedničkom nazivniku.
 
Posljednje uređivanje:

Lee Champa

Iskusan lik
Tu od
9 Tra 2019
Poruka
11,723
Ulazni ventil kojeg spominješ kod mene može biti proizvodnja DT, a izlaz iz kuće, temp. povratnog voda u DT.
Na taj način mogu primijeniti tvoj odgovor kod grijanja dizalicom topline. Griješim li ili sam dobro skužil tvoj post? To u tom smislu drži vodu, ali ne vidim kako je povezano s problemom jednog radijatora o kojem raspravljamo.
Da, to je tako! jedino ne razumijem problem "jednog radijatora"

Nekad su majstori određivali broj radijatora od Lipovice tako da su uzimali jedan radijator po kvadratu:
- kuča od pune cigle 25 cm
- vanjska temperatura -20°C
 