plus
Iskusan lik
- Tu od
- 7 Sij 2016
- Poruka
- 6,789
@Lee Champa pojasni ljudima da ne bude zabune. Ja sam stavio palac gore jer sam vidio i znam što imaš, a to nije uobičajena praksa, ljudima je manje, ili više nepoznato.
Razlika temperature gornjeg i donjeg dijela radijatora pokazatelj je da radijator obavlja svoju normalnu funkciju prijenosa topline.Kod mene je grijanja drvima postalo povijest. Zalihu drva koju imam budem potrošil ka buju najjače zime. Ove sezone grijanja sam uspjel potrošiti do kraja bukovinu napravljenu u proljeće 2021. Početkom travnja 2024. je ugrađena dizalica topline. Kada je vanjska temperatura veći dio dana ispod -3°C, grijem plinom jer je cjenovno povoljnije. Trenutno grije plin, a sutra se vraćam na dizalicu topline.
Imam dvije prostorije međusobno povezane kliznim vratima po cijeloj visini zida. Veća prostorija je površine cca 35 m² i volumena cca 87 m³, a druga 18 m² i volumena cca 45 m³. U većoj su 2 radijatora Nova Florida (alu kao Lipovica). Jedan ima 9 članaka priključne visine 800 mm, a drugi 25 članaka priključne visine 500 mm i taj je križno spojen (ulaz gore desno, izlaz dolje lijevo). U manjoj prostoriji je jedan radijator s 20 članaka priključne visine 500 mm spojen na istoj strani. Taj s temperaturom polaza tople vode koja zadovoljava za grijanje veće sobe, očito ne daje dovoljno topline za prostoriju u kojoj se nalazi. Naime kod otvorenih vrata temp u većoj prostoriji padne za cca 1,5°C. Ako se vrata zatvore temperatura u većoj sobi se vrati na željenu vrijednost od 23,5°C. Nijedan radijator nema jednaku temperaturu po cijeloj površini. Donja zona je na osjet niže temperature, a termo glave su otvorene do kraja. Radijatori su ugrađeni prije skoro 30 godina i nisu nikad čišćeni.
Ispričavam se na opširnom uvodu.
1. na što sve može ukazivati razlika temperature u gornjoj i donjoj zoni radijatora?
2. postoji li, osim povećanja radijatora, neki način da se poboljša grijanje tog radijatora s istom temperaturom vode?
Na spornom radijatoru sam dodatno otvoril prigušnicu za otprilike 3/4 kruga. Nisam primijetil neku razliku koju bih osjetil na dodir. Nisam siguran jesam li ispravno postupil. Logika mi veli da voda ide tamo gdje je manji otpor. Ulaz i izlaz je na istoj strani radijatora s 20 članaka. Ako bi prigušnica bila skroz otvorena, ne bi li se voda vratila u cjevovod prije nego dođe do drugog kraja radijatora? Kako utvrditi optimalno prigušenje za pojedini radijator?Razlika temperature gornjeg i donjeg dijela radijatora pokazatelj je da radijator obavlja svoju normalnu funkciju prijenosa topline.
Prelaz topline možeš (možda) malo povećati tako da poboljšaš strujanje zraka oko samog radijatora (znači zimske zavjese koje sežu do iznad radiajtora a ne do samog poda da 'sakrivaju' radijator, ili neki ventilator i to bi onda bio kao neki kalorifer, a ne radijator). Ako možeš povećati temperaturu medija to isto povećava prelaz topline, ali tu varijantu si izričito odbacio. Možda bi malo povećao prelaz topline da pojačaš strujanje medija kroz sam radijator (znači otvori prigušnicu ili možda jača pumpa), onda bi bila manja razlika u temperaturi gore/dole na radijatoru pa bi u donjem dijelu bio nešto veći prelaz topline (veća razlika temeprature) nego sada.
Čini mi se da je tvoj osnovni problem niska polazna temperatura pri kojoj ova količina (površina) radijatora ne može prenijeti dovoljno topline sa vode u prostor. Otvaranjem prigušnice povećati će se strujanje vode kroz radijator i time će radijator davati više topline (jer će se povećati strujanje vode i smanjiti razlika temperatura gore i dole na radijatoru, to jest donji dio radijatora će 'bolje' grijati prostor). Zaista nemam pojma i osjećaja koliko će to pomoći na tako niskim temperaturama polaznog voda. Radijatorski sistemi inače se projektiraju da kod maksimalne hladnoće vani rade u režimu 90/70 stupnjeva i onda bi trebali davati dovoljno snage da zagriju prostorije kod maksimalne zime vani. Kako su kod nas jake zime relativno rijetka pojava svi se grijemo na daleko nižim temperaturama, a i mnogo sistema je složeno odokativno, a ne izračunom gubitaka pa sve to uglavnom ostaje na teoriji. Uglavnom općenito ako si se nekada grijao na drva i sve je bilo zamišljeno da radi na 90/70 stupnjeva a sada bi se grijao sa toplinskom pumpom gdje su temperature polaza znatno niže sigurno je da će kod veće zime biti potrebno više radijatora nego prije. Samo pitanje je i kako će se toplinska pumpa ponašati na -10 C vanjske temperature....? Možda je najracionalnije po takvoj zimi grijati se na plin - i onda bi radijatora trebalo biti dovoljno. A postoji i toplinska pumpa koja radi na plin....
Iwanho, meni se čini da dobro razumiješ problematiku i da si svjestan da ti jedino veći radijator može riješiti problem te prostorije. A pitaš tek tako, reda radi.
Inače, imaš li sobni korektor za regulator grijanja? Ja ne volim kad se temperatura vodi isključivo po vanjskoj temperaturi jer je, bar meni, senzor dosta mušičav, neprecizan i idealna pozicija za njega gotovo ne postoji. Imam osjećaj da je jedino točan po buri, čim je jugo kao sada pokazuje 3-4 stupnja više. Ali uz sobni korektor, to nije toliko ni bitno jer je temperatura onakva kakva treba biti.
Evo mog stanja od jutros, inače grijem kuću 24/7.
![]()
Mislim da sam već pisao (možda na Forum.hr)
Mjeriti temp. vode na povratku koji upravlja sa ventilom na ulazu.
To je najjednostavnije probati, otvori prigušnicu 'do jaja' i onda gledaj što će se dešavati u tom i drugim radijatorima. Kada otvaraš prigušnicu prebroji okretaje koliko si ju otvorio, tako da znaš sve vratiti na prvobitno stanje. Uloga prigušnica je da se njima balansira protok kroz cijeli sistem, jer nisu svi radijatori jednako udaljeni od peći a voda ima različit otpor kada putuje da različitih radijatora. Zatvaranjem prigušnica može se sistem 'natjerati' da vodu gura kroz radijatore koji trebaju više grijati, a smanjiti protok kroz one radijatore za koje se u praksi pokaže da 'prejako griju'. Ako su prigušnice samo odokativno podešene može se dogoditi da je na tom radijatoru prigušnica ostala previše zatvorena. Ali kada su niske polazne temperature u pitanju - mislim da je tu osnovni problem premala površina izmjenjivača (premalo rebara radijatora) - ako nisi zadovoljan koliko radijator grije.Nisi komentiral moju bojazan da bi prejako otvorena prigušnica onogućila prolaz vode samo kroz dio radijatora bliže priključcima.
Broj i veličinu članaka je odredil instalater bez proračuna, prema veličinama prostorija, predviđeno za grijanje plinom. Na plin smo se grijali sve dok nije u kuhinji riknul obični štednjak za kuhanje. Onda smo umjesto njega kupili šparet za centralno i do kraja veljače prošle godine se grijali na drva. Nakon toplinske obnove fasade i zamjene stolarije investiral sam u ugradnju SE i DT. Glavni problem kod grijanja nižom temperaturom polaza je taj radijator.
Ako bi radijator bil spojen križno, tvoj prijedlog da više otvorim prigušnicu mi je jasan. Nisi komentiral moju bojazan da bi prejako otvorena prigušnica onogućila prolaz vode samo kroz dio radijatora bliže priključcima.
U prvoj rečenici si djelomično u pravu. U problematiku se jako malo razumijem, nedovoljno za sigurne i kvalitetne zaključke. Tvrdnja u drugoj rečenici je totalno promašena. Pitam, da vidim mogu li nekaj popraviti bez većeg radijatora i da saznam zakaj su radijatori u donjoj zoni hladniji, a na dosta mjesta sam pročital da bi trebali biti podjednako topli po cijeloj površini.
Kaj se tiče vođenja polaza po vanjskoj temperaturi, imam slično iskustvo kao i ti. Jedino je kod mene problem kaj je DT na JZ strani i popodne senzor zbog solarnog dobitka pokazuje nekoliko stupnjeva višu temperaturu od vanjske. No, to je drugi problem koji nema veze s radijatorima.
Kaj je to sobni korektor? Ako misliš na sobni termostat, imam ga, ali je podešen tak da ne gasi grijanje. Nije problem podesiti polaz na >50°C i termostatskim ventilima prigušiti radijatore na ugodnu sobnu temperaturu. Točnije to je problem, ali za novčanik.
Kada bih upravljanje temperaturom polaza iz DT mogel napraviti prema dva parameta (vanjskoj i unutarnjoj temperaturi) istovremeno, problem bi bil riješen. Nažalost, kod načina kako je kod mene izveden spoj DT na postojeću instalaciju, to nije moguće.
DT ima bolji učinak kod niže temperature polaza i cilj mi je to iskoristiti koliko je god moguće.
Tvoju sliku ne mogu otvoriti povećanu. Ovak mi je presitno, a kad dovoljno zumiram, žuto mi postane nečitko. Pokušaj otvaranja u novom tabu daje ovo.
View attachment 88112
Možda se ni ti više ne sjećaš kada i gdje si pisal o tome, a meni je to nemoguće pronaći.
Zato te molim, pojasni malo. Gdje točno mjeriti temperature i kako postupiti nakon mjerenja? Ako misliš na termostatski ventil radijatora, otvoren je do kraja i za niskotemperaturno grijanje tak treba biti, a mislim da njime upravlja temperatura prostora.
Hvala na savjetu.Ja vjerujem da kada otvoriš tu prigušnicu - da će drugi radijatori početi slabije grijati i da će ti to možda biti veći problem, onda. Kada eksperimantiraš sa otvaranjem prigušnice - otvaraj prvo samo tu jednu i onda gledaj što će se dešavati.
![]()
Screenshot 20260123 072650 Chrome hosted at ImgBB
Image Screenshot 20260123 072650 Chrome hosted on ImgBBibb.co
Ja ne vjerujem da možeš riješiti problem sa prigušnicom, nego jedino većim radijatorom ali svakako probaj.
Ne mislim ni da bi radijator trebao biti jednako topao na svim mjestima, kako bi onda uopće bila razlika između polaza i povrata. Moguće da ti fali brzine protoka ako je razlika velika, je li imaš termometre polaza i povrata?
Korektor nije isto što i termostat. Nisam baš sposoban kvalitetno objasniti ali teško je da se samo po vanjskoj temperaturi unutarnja precizno vodi, recimo da radi pećnica, usisivač, ili imaš feštu u kući... ode temperatura gore, ili otvoreno puno prozora ode dolje... Dakle korektor ne gasi grijanje, samo kaže regulatoru treba li malo povećati ili smanjiti ono što je zadano u krivulji.
Nisam baš ni shvatio kako se kod tebe određuje temperatura polaza. DT ima mogućnost da radi po krivulji? A kako onda dok radi plinski, zadaš mu točnu temperaturu i stoji tako.
Kod brata mi DT stalno radi na 49° i grije pufer. A ima neovisni regulator grijanja WDC20 Seltron koji odrađuje dalje posao.

Ulazni ventil kojeg spominješ kod mene može biti proizvodnja DT, a izlaz iz kuće, temp. povratnog voda u DT.Uzmi da je kuća jedan radijator.
Ulaznom temperaturom u kuću upravlja ventil preko automatike koja mjeri temperaturu na izlazu iz kuće.
Znači ventil je na ulazu, a na izlazu iz kuće se mjeri temperatura.
To ne može osraditi obična automatika jer postoji velika tromost
Da, to je tako! jedino ne razumijem problem "jednog radijatora"Ulazni ventil kojeg spominješ kod mene može biti proizvodnja DT, a izlaz iz kuće, temp. povratnog voda u DT.
Na taj način mogu primijeniti tvoj odgovor kod grijanja dizalicom topline. Griješim li ili sam dobro skužil tvoj post? To u tom smislu drži vodu, ali ne vidim kako je povezano s problemom jednog radijatora o kojem raspravljamo.