To i je sama bit ideje provjere ispravnosti - ako počne curiti znači da je neispravan i da ga treba promijeniti. Ja ga rađe isprobam sigurno na početku sezone grijanja i koji puta u samoj sezoni i nisam ga mijenjao od kad je instalirano grijanje. Puno bolje je da procuri 'na hladno' - nego da ne otvori kada bude kritično.Ja sigurnosni ne diram ni u ludilu, radije svaku drugu, treču stavim novi.
Pehal sam ja njega svako leto ali s godinama on se svejedno zalepil i kad sam ga okrenul više nije zatvoril pa je curel od subote popoldan do ponedeljka ujutro dok se dučani nisu otvorili.
Znam, trebal sam ga svaki mesec okrenuti, ali nakon tih par let opruga je bila tak hrđava da sigurno nije otvarala na projektiranom pritisku več na puno manjem.
Puno toga je obavezno ali nije sve što je (zakonom) obavezno i kritično za sigurnost. Na kraju što vrijedi imati ugrađen sigurnosni ventil na sustavu ako neznaš kako (i kada) ga isprobati - ono što muha veli opruga i sav onaj prostor mogu biti puni hrđe i nečistoće, gumica zaljepljena i sigurnosni ventil lako može potpuno izgubiti svoju funkciju - obavezan je, imaš ga ugrađenog a zapravo nemaš nikakve koristi od takve 'sigurnosti' i kao posljedicu imaš bombu u kući. Realno taj ventil - u normalnom pogonu centralnog - se uopće ne bi trebao otvarati ali on je postavljen kao zadnja zaštita od prevelikog tlaka u sistemu grijanja i kao takav je kritični sigurnosni element sistema centralnog grijanja (naročito za zatvorene sisteme grijanja - a to je većina sistema danas).Sigurnosni ventil nije obavezan?!![]()