To i je sama bit ideje provjere ispravnosti - ako počne curiti znači da je neispravan i da ga treba promijeniti. Ja ga rađe isprobam sigurno na početku sezone grijanja i koji puta u samoj sezoni i nisam ga mijenjao od kad je instalirano grijanje. Puno bolje je da procuri 'na hladno' - nego da ne otvori kada bude kritično.Ja sigurnosni ne diram ni u ludilu, radije svaku drugu, treču stavim novi.
Pehal sam ja njega svako leto ali s godinama on se svejedno zalepil i kad sam ga okrenul više nije zatvoril pa je curel od subote popoldan do ponedeljka ujutro dok se dučani nisu otvorili.
Znam, trebal sam ga svaki mesec okrenuti, ali nakon tih par let opruga je bila tak hrđava da sigurno nije otvarala na projektiranom pritisku več na puno manjem.
Puno toga je obavezno ali nije sve što je (zakonom) obavezno i kritično za sigurnost. Na kraju što vrijedi imati ugrađen sigurnosni ventil na sustavu ako neznaš kako (i kada) ga isprobati - ono što muha veli opruga i sav onaj prostor mogu biti puni hrđe i nečistoće, gumica zaljepljena i sigurnosni ventil lako može potpuno izgubiti svoju funkciju - obavezan je, imaš ga ugrađenog a zapravo nemaš nikakve koristi od takve 'sigurnosti' i kao posljedicu imaš bombu u kući. Realno taj ventil - u normalnom pogonu centralnog - se uopće ne bi trebao otvarati ali on je postavljen kao zadnja zaštita od prevelikog tlaka u sistemu grijanja i kao takav je kritični sigurnosni element sistema centralnog grijanja (naročito za zatvorene sisteme grijanja - a to je većina sistema danas).Sigurnosni ventil nije obavezan?!![]()

Šteta ostavitineznam razlog![]()

Navodno se može složiti i cirkulacija kroz otvorenu ekspanzionu.... ali to su riješenja za neke druge klimatske uvijete. Manometar je inače koristan instrument u centralnom jer pomoću njega znaš kada nema vode i kada je zatvorena ekspanziona u nekom problemu.....To se ne zna!
Preko ekspanziona nema cirkulacija - voda stoji
Ako se smijem ubaciti, treba biti složeno tako, da dok se aktivira sigurnosni ventil i radi ispuštanje vode iz sistema, potrebno je da voda iz peći ne može iscuriti. Peć mora ostati puna vode. Greške rade centralaši dok ugrade sigurnjak i expanzionu posudu, jedno pokraj drugog, nisko, recimo na polovici visine peći, pa peć ostane nepotrebno "u vodenoj pari", bez vode.