• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Centralno i ostalo grijanje

vlastel

Dobro znana faca
Tu od
30 Sij 2019
Poruka
691
Može li automatski odzračni lončić odraditi isti posao kao sigurnosni ventil u slučaju panike?
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,010
Sigurnosni ventil je obavezni dio centralnog grijanja. On ne dopušta rast tlaka iznad neke određene vrijednosti (definirane konstrukcijom ventila). Sam ventil mora se povremeno provjeriti tako da se zakretanjem gornjeg plastičnog dijela ventil propusti malo vode a to je provjera funkcije ventila i da gumica na ventilu nije zalijepila jer ju opruga normalno drži stalno stisnutu na dosjed. Sigurnosni ventil obvezno locirati iznad razine vode u peći (može i negdje na vrhu peći) tako da ako on propusti vodu van - u peći zaostane još neka količina vode. Otvor na ventilu služi za izbacivanje vruće vode iz sustava i tu vodu treba usmjeriti da ne dođe do opekotina i da ne napravi štetu u objektu ako ventil propusti. Ako postoji bilo kakva sumnja u funkciju ventila ventil se kompletno mora zamijenit, tu nema popravaka jer je to bitan sigurnosni element. Na primjer može doći do kvara na ekspanzionoj posudi (koji je teže uočiti) nadopunjava se voda, nitko ne prati manometar (ako je uopće ugrađen/ispravan) dođe do velikog rasta tlaka - i onda taj ventil odrađuje svoje.
 

MUHA

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
15 Stu 2009
Poruka
33,288
Ja sigurnosni ne diram ni u ludilu, radije svaku drugu, treču stavim novi.
Pehal sam ja njega svako leto ali s godinama on se svejedno zalepil i kad sam ga okrenul više nije zatvoril pa je curel od subote popoldan do ponedeljka ujutro dok se dučani nisu otvorili.
Znam, trebal sam ga svaki mesec okrenuti, ali nakon tih par let opruga je bila tak hrđava da sigurno nije otvarala na projektiranom pritisku več na puno manjem.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,010
Ja sigurnosni ne diram ni u ludilu, radije svaku drugu, treču stavim novi.
Pehal sam ja njega svako leto ali s godinama on se svejedno zalepil i kad sam ga okrenul više nije zatvoril pa je curel od subote popoldan do ponedeljka ujutro dok se dučani nisu otvorili.
Znam, trebal sam ga svaki mesec okrenuti, ali nakon tih par let opruga je bila tak hrđava da sigurno nije otvarala na projektiranom pritisku več na puno manjem.
To i je sama bit ideje provjere ispravnosti - ako počne curiti znači da je neispravan i da ga treba promijeniti. Ja ga rađe isprobam sigurno na početku sezone grijanja i koji puta u samoj sezoni i nisam ga mijenjao od kad je instalirano grijanje. Puno bolje je da procuri 'na hladno' - nego da ne otvori kada bude kritično.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,010
Sigurnosni ventil nije obavezan?! :ppozdrav:
Puno toga je obavezno ali nije sve što je (zakonom) obavezno i kritično za sigurnost. Na kraju što vrijedi imati ugrađen sigurnosni ventil na sustavu ako neznaš kako (i kada) ga isprobati - ono što muha veli opruga i sav onaj prostor mogu biti puni hrđe i nečistoće, gumica zaljepljena i sigurnosni ventil lako može potpuno izgubiti svoju funkciju - obavezan je, imaš ga ugrađenog a zapravo nemaš nikakve koristi od takve 'sigurnosti' i kao posljedicu imaš bombu u kući. Realno taj ventil - u normalnom pogonu centralnog - se uopće ne bi trebao otvarati ali on je postavljen kao zadnja zaštita od prevelikog tlaka u sistemu grijanja i kao takav je kritični sigurnosni element sistema centralnog grijanja (naročito za zatvorene sisteme grijanja - a to je većina sistema danas).
Sada je pravo vrijeme da se cijeli sistem centralnog grijanja malo pregleda i servisira prije sezone grijanja.
 

Axial

Iskusan lik
Tu od
1 Srp 2020
Poruka
1,010
Što se tiče otvorenih sistema sa ekspanzionom - negdje na tavanu (logično mjesto za ekspanzionu u nekoj kući) koji možda nije izoliran, ali neće prvo smrznuti voda u toj posudi jer tamo je veća količina vode nego će prvo smrznuti u cijevi koja vodi do te posude (obično je to cijev manjeg promjera jer tamo je protok minimalan.....) i što onda kada se dole naloži peć a nisi svjestan da ekspanziona negdje na tavanu nema više svoju funkciju.....? U tom scenariju nema više smajlića.
Dobro bi došao taj ventil negdje kod peći čak i kod otovrenih sistema. Instalacija centralnog danas košta toliko da je instalacija sigurnsong ventila zanemariv trošak a ipak pruža sigurnost.
 